我厂有一台混合液回流泵,空开送电后接触器自动吸合,可能是什么原因?新手,请详细些。谢谢!

如题所述

启动按钮粘连了追问

启动按钮一端的线拆除后还是自动吸合!

追答

是用PLC控制的吗

追问

对的,有远程控制的,远程好用,手动时送电就吸合

追答

将启动按钮与交流接触器上面的常开接触点倒一下线头,

追问

接触器线圈220V的,我把A2端接线拆掉后依然可以吸合

追答

如果启动按扭从仃止按钮过来的线直接接到线圈上,接触器当然会自动吸合

追问

你的意思是把接触器常开触电两端的接线互换一下么?

追答

dui

先停电注意安全

对了

你就在现场吗

追问

不在,我我要明天才可以试试

追答

这个泵是你接的吗

追问

我明天可以拍个照片给你么,我刚接触,电路又挺复杂的,真发蒙!😊

追答

除了用仃止按钮启动按钮外,是否还用PLC或者电脑控制

追问

不是我接的,厂家来人接的,又改动过,接触器和热继电器都拆除了,闲置一段时间,我刚恢复的电路,就这样了!

还用电脑远程控制

追答

哦,进入电脑程序,看这一台泵的编号,他的对应码,应该有一个24V继电器,检查一下继电器是否断不开

我相信你能行,只要胆大心细,没有办不成的事

追问

有一个继电器发热,是不是就是断不开的原因啊?

追答

有可能,但不完全是,它只是受电脑控制,从而启动电机,明天可以把它从底坐上拨下来试试

追问

多谢你的帮助和鼓励,我明天按照你说的去试试。估计还会需要你帮助。

追答

没问题

追问

这个线路中的24V继电器属于什么型号啊?

追答

外壳上都标着型号,我一时也记不清

追问

哦,谢谢,再见!

追答

再见

温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考