第1个回答 2014-03-04
这个问题很多种 本身不一定是电机问题 如电机连接设备厂时间不用 导致锈蚀不能转动,这时候送电启动(电机的启动电流时很大的)长时间电机不能转动(几秒到十几秒就能烧毁电机)就会击穿线圈。 90KW这么大的电机 你们不应该啊 难道都没有安装过载保护之类的开关吗? 还有就是缺相
追问有软起动呀 你感觉缺相的可能大不
第2个回答 2014-03-04
90KW,就用到了降压启动了,如果是长时间不用可能电机内部的绝缘纸老化,受潮等原因,导致电机漏电。
第3个回答 2014-03-04
长时间不用!未经检测就送电启动!这是大功率电器的死忌!控制线路和元件某一处故障都会造成缺相!若保护电路再不起作用!那电机就危险了!
缺相分前缺和后缺!前缺失电源保险断一路或接线端子松脱一路!后缺相多是接触器触点有异物或烧蚀某一路!本回答被网友采纳
第4个回答 2014-03-04
软启动显示缺相,那电机肯定是缺相烧的,软启动为什么缺相,一是软启动本身有问题,一是电源的断路器有坏!90Kw线都很大,不可能线没接好!
第5个回答 2014-03-04
空开跳闸,原因一般是因为短路或过载。可能是电机匝间短路,或是控制线路有短路的问题。
也可能是电机轴承抱死,电流过大导致跳闸。