我有两空压机要让它不够气压时同时启动到0.8压力时自动停,怎样接线呢。两个空开两个接触器,两个气压开关

如题所述

把两个空开并接于电源,将两个接触器线圈线串接,一端接电源一接气压开关,两气压开关也要串接。当两空开合电后两接触器同时得电,气压不够气压开关接通,接触器吸合,两空压机同时工作。气压升到极限压力空气开关断开,两接触器失电空压机停止工作追问

能具体一点吗?有电路图吗?我的是380V的接触器

追答

把两个空开都接上380V电源,下线A.B.C三相线分别接在两个接触器的主触点1.3.5端子上,两接触器下线分别接空压机电机。再把接触器1的上线A相引下一根线接在接触器1线圈的A1端子上,再把接触器2的线圈A1端子与接触器1的线圈A2端子相连,线圈2的A2端子与气压开关1进线端子相连,出线与气压开关2的进线相连,气压开关2的出线与接触器2的上线端子C相相连,这样就够成整套控制器件的整体 回路,两个空压机就能同时起停。

温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2011-05-29
一般空压机上都有压力继电器,到上限自动停止,到下限自动开启。按你的意思,你需要先把现在空压机的压力继电器解掉。在主气路上重新加一个压力继电器,并设好上下限,触点控制给空压机送电的两个接触器的线圈,就可。不要用两个气压开关,因为你怎么调,也很难把它们调的完全一致
第2个回答  2011-05-29
把两台空压气的出口联起在一起,各自安装一个阀门,把其它一台的电机的压力开关不要接,只使用一台压力开关控制两台电机的接触器就行了!
第3个回答  2013-02-04
我对满意回答有一个疑点?控制线路上两个压力开关只要一个先到.0.8就断开.两台都停止 断开的这个空压机压力开关卸压 另外一个空压机的压力开关并不会跳 这个空压机就不会卸载机头里压力 长期工作此台空压机的电动机的启动电流大而损坏呢?