送电之后交流接触器自动吸合,是什么原因造成的?

我们厂有一个配电柜,里面有十块接触器,送电之后六块自动吸合,按住停止按钮断开,松掉后又自动吸合,其他四块按启动按钮也不吸合,请问是什么原因造成的,是不是控制线路短路造成的?另外问一下,接触器线圈A2上引出的线和自保线接在接触器常开点上,和接在启动线上有区别吗?

看图片有答案。


接触器线圈A2上引出的线和自保线接在接触器常开点上,和接在启动线上有区别吗?

如果没有接错启动线是没有区别的;但是接错到另一条启动线就会造成自动吸合的故障。

温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2011-11-22
1,应该是控制线短路造成的自动吸合。
2,没区别追问

停止按钮的常闭点一端接电源,另一端接在启动按钮的常开点上,引出一根线接在接触器的常开点上,另一端接在接触器的另一个常开点上,线圈A1接一相电源上,另一端和自保线接在一起,其他的接触器的线圈都是用第一个线圈的电源连在一起的,停止按钮也都是是用第一个的电源,这样接是正确的吗?

追答

正确的是:停止按钮的常闭点一端接电源A,另一端接在启动按钮的常开点上B,B引出一根线接在接触器的常开点上,接触器常开点另一端接接触器线圈a2,接触器线圈a1接另一相电源或者N(接触器线圈电压220的话接N)启动按钮另一端B1和接触器线圈a2接一块就OK了。这是接触器自锁的接法

第2个回答  2019-01-23
线路中二次线有接错的地方,接触器线圈A2上引出的线和自保线接在接触器常开点上,没有区别
第3个回答  2011-11-24
你是每一个接触器都有一个启动和一动停止按钮吗?
第4个回答  2011-11-22
其他四个接触器接线不一样,自锁吧?追问

接线一样的,停止按钮的常闭点一端接电源,另一端接在启动按钮的常开点上,引出一根线接在接触器的常开点上,另一端接在接触器的另一个常开点上,线圈A1接一相电源上,另一端和自保线接在一起,其他的接触器的线圈都是用第一个线圈的电源连在一起的,停止按钮也都是是用第一个的电源,这样接是正确的吗?

相似回答