总漏电开关跳分闸漏电开关为什么不跳

如题所述

1、由于分闸是控制单路的电器元件,而总闸是每路的总和,当各个路相加综合的电流或电压高于总闸设定时,可能就百跳。

2、总闸跳一般应该是路或几路有问题,分路不跳闸可能是该控制器设定可能与目前控制的电路不符,建议检查度。

扩展资料

1、首先要清楚空气开关和漏电保护器,漏电保护器大,空气开关相对较小。可以将漏电保护器和空气开关全部落下,落下后开始送闸这一步,先要将漏电保护器送上,再一个个的送上空气开关。

2、如果漏电保护器送不上去的话,度那就说明漏电保护器出问题,需要重新换一个新的;如果送上漏电保护器之后,又跳闸了内,那就表明这个线路有问题;空气开关的闸推不上可以先不用理会,继续推送后面的空气开关,挨个检查家里哪路电路没有电。

3、上面说到了空气开关的闸送不上去,可以先要把家里所有的电器插头都要拔掉,再送上空气开关的闸看看结果,如容果结果还是送不上,那就将空气开关箱上的盖子卸下。在把电路的零线和地线插离总线,查看火线是否存在漏电。

4、用电笔测插离的零线和地线是否在传电,如果不适用功率较大的电器的话,零线和地线是不会有传电的现象的。

温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2020-04-17

假如室外供电总闸用的是漏电保护器,首先检查家中的漏电保护器是否良好。如果家中漏电保护器正常,再检查室外供电的漏保总闸功率是否过小,但肯定要更换一个比家中漏电保护器功率稍大的漏电保护器,再合闸观察,一般会出现两种情况,一个是正常用电一切正常。

故障排除。这证明是室外供电的漏保总闸功率小了。与家用的用电功率不匹配。一种是正常用电时家中的漏电保护器跳闸,这就是家中线路有毛病或是用电器有问题,这就要请专业的电工师傅维修检查。



扩展资料

总闸调闸,一般有下列原因;

1、总闸跳开后,空气开关温度高,马上合不上去。是用电量超负荷、总线截面积太小或开关导线连接不好。

2、总闸跳开后,空气开关温度不高,马上可以合上。是线路或某电器有瞬间短路。

3、就是一家版人的开关,照明线都不能进漏电保护,防备晚上跳闸时漆黑一片,总闸更不能有漏电保护,有漏电保护,肯定要先跳总闸,总闸是多家人的漏电,数值比任权何一家的都高。

本回答被网友采纳
第2个回答  2020-04-17

假如室外供电用的是空气开关,正常用电室内漏电保护器不跳而室外供电总闸跳,那就可以排除家中线路有问题。其原因就是室外供电的总闸功率小于家中漏电保护器的过载功率。

当家中用电功率达到室外供电总闸功率的极限,但小于家中漏电保护器过载功率时。就会出现这样情况。这样情况在商品房新装修后很常见。(多数是供电总闸产品质量不达标造成)解决办法也很简单,只要把室外供电总闸换成一个比家中漏电保护器功率稍大的空开即可。

扩展资料

漏电跳闸又分为线路漏电和电器漏电两种。

线路漏电:电线度老化、破皮等情况都会引问起线路漏电。如果是绝缘皮破损答引起跳闸,可以查看是零线还是火线出了问题,因为地线破损不会引起跳闸。

判断方法:将回路的所有插座拔出,查看是否依然跳闸,如果跳闸那就是火线破损;如果不跳闸,而是插上任意一个电器才跳闸,那就是零线破损。

解决方法:更换破损线路选择质量更好的电线,纵览线耐火阻燃双重防火。

本回答被网友采纳
第3个回答  2017-12-30
很正常。空开或漏电开关的【机械动作速度】允许有微秒级的误差,此误差大小与开关触点的额定电流无关,因此,产品能在规定的动作时间里跳闸都属于合格,而漏电量超过跳闸值15-30毫安时,多个漏电开关都会进入跳闸响应,但由于机械响应误差,跳闸速度先后是不可预测的。大、小负载能力的开关(比如总开关),区别是大【触点电流】和小【触点电流】数安培,而不是【跳闸响应电流】数毫安,不决定跳闸执行顺序,只是决定于机械响应速度而已。电力部门各级别带延时的分级别保护开关,是人工整定成延时不同跳闸保护的除外。本回答被网友采纳
第4个回答  2017-12-30
这是因为漏电保护器大多数都是,漏电电流30MA的,各个分闸每个少漏一点电,加起来总闸就跳了。
相似回答