办公楼配电箱总漏电开关是200A分成3个是100A的漏电开关,为什么分成开关不跳闸,总开关跳闸。跳闸之后还

如题所述

分路3个100安,合计总额定电流可达300安,而总开关200安,当各分路电流大于70安,还未超出分路开关100安时,总电流巳超出200安,这时会使总开关过载跳闸,而分路开关未过载所以不会跳闸。