办公楼配电箱总漏电开关是200A分成3个是100A的漏电开关,为什么分成开关不跳闸,总开关跳闸。跳闸之后还
如题所述
举报该问题
推荐答案 2014-04-29
分路3个100安,合计总额定电流可达300安,而总开关200安,当各分路电流大于70安,还未超出分路开关100安时,总电流巳超出200安,这时会使总开关过载跳闸,而分路开关未过载所以不会跳闸。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
当前网址:
http://88.wendadaohang.com/zd/VVgMKS1SVa1MMgcBcg.html
相似回答
...
为什么总开关
会调闸?(是隔一段时间才会调) 照明
开关是100A的
...
答:
1.至于为什么总开跳而分开不跳,
我个人觉得是你的总开漏电单元的漏电电流小于分开,这样分开检测到的电流不足以让他动作
,而总开检测到的却能动作。2.还有就是我觉得你总开下口处,分开的上口有漏电的地方,这样分开也是不会跳的。3.至于隔一段时间才会跳,是不是你的场所比较潮湿啊,建议你在配电...
电工
配电箱
配电箱空开的安数总和能比总开能大多少?
答:
那为什么可以呢?
是因为很多开关上面标称的电流安数与他实际通过的电流安数不一样
。比如400A总开关,下面有些可能接了5个100A的分开关,那分开关电流总和已经达到500A了。虽然他开关上面标写的是100A。但是他实际通过的电流也许只有60A左右。那么5个分开关也才300A。所以总开关不会跳闸。在实际配开关...
总开关断路器是40a,分
配电箱总开关
用3p
100a
空开安全吗
答:
不安全,当电流超过40A,分
开关不跳闸,总开关跳闸
。且总开关到分开关之间会发热烧。
配电柜
老跳400
a的漏电
断路器,而下面63a的不跳是怎么回事?
答:
因此不线不合理和中性线汇聚不正确都会导致漏电保护动作
,所以不要用漏电开关做总开关,建议总开关用一般空气开关。不要让照明线路和插座线路混结,这样插座电路的漏电开关就会开启漏电保护开关就跳闸。通常概念:一般在电表的出线端装空气开关比较好,因为线的距离比较远,如果装漏电开关故障率就相对增加,可能...
200a漏电开关
一直
跳闸
把那一条线剪掉就不会跳?
答:
只有查出漏电的那一条线断掉,才能正常用电
不跳闸
。当然,这个
200A开关
下的线剪掉,等于不送电,也不会“跳”,但是都没电可用了。
...是250A的三相四线的三极
配电箱
安装的
是100A的漏电
机电用电
答:
大多是250A的以下有漏电点,或零线与地线接混、相碰等。
为什么100A的漏电
保护
开关
接互载不会跳,用250A的就跳
答:
100A的灵敏度低些,250A的灵敏度高些。正如楼上所说的“坏了”。按理说,漏保的动作时间应该是:
开关箱
<分
配电箱
<总配电箱,呈现阶梯式的等级,你那个
100A的开关,不
入流,扔了它吧。
为什么
空气
开关
40A
的不跳闸
而跳的是160
A的总
断路器。
答:
估计是漏电造成的总闸
跳闸,
一般设计上
,楼总
进线
开关是
带漏电保护的,300mA的。另外,提醒一下,你的4平方的线缆和40A的
开关不
匹配。分析原因,很可能是4平方线缆短路。
大家正在搜
办公楼楼房的主配电箱里面
配电箱的箱门漏电怎么回事
办公楼层配电箱装配
办公楼公共照明配电箱
总配电箱漏电动作电流多少
办公楼配电箱
办公楼配电箱接线图
办公楼预留配电箱
办公楼配电箱系统图
相关问题
二级配电箱漏电保护器是100A的一级配电箱漏电保护器是400...
房子250平方米,进户三相五线,总配电箱空开:4p100a漏...
一级配电箱是漏电250A,二级配电箱漏电125A出是100A...
总漏电开关跳分闸漏电开关为什么不跳
电施图上标有101KW总配电箱怎么配五组线路?现在有五个10...
三级配电箱,总开关是100A 的。漏电短路器可以最大多少A的...
配电箱漏电保护器跳闸, 我的配电箱有两个漏电保护器,一个25...
45Kw的塔吊配100A、漏电值是30mA的漏电开关行不行,...