工地临时用电一级箱里为什么分开关不跳闸, 总开关老是跳闸
如题所述
举报该问题
推荐答案 推荐于2017-12-16
1、如果是有漏电保护功能的总开关,因为覆盖的范围多,
漏电电流
容易首先达到30mA先跳闸。
2、分开关选择的保险系数大于总开关或总开关选择的系数过小,短路或过负荷时首先
发热
跳闸。
3、总开关电流大,开关过小、导线过小、导线与开关连接不好、开关触头接触不好等原因造成发热跳闸(此类故障最多)。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
当前网址:
http://88.wendadaohang.com/zd/1SB1tKgtKgMKcVKaSV.html
其他回答
第1个回答 2016-04-27
第一种情况,过载了。第二种看总开是否带漏保,是否漏电造成的。
第2个回答 2016-05-09
分开关可能有故障,建议换一个试试。
相似回答
工地临时用电一级箱里为什么分开关不跳闸,
总开关老是跳闸
答:
1、如果是有漏电保护功能的总开关,因为覆盖的范围多,漏电电流容易首先达到30mA先跳闸
。2、
分开关选择的保险系数大于
总开关或总开关选择的系数过小,短路或
过负荷
时首先发热跳闸。3、总开关电流大,开关过小、导线过小、导线与开关连接不好、开关触头接触不好等原因造成发热跳闸(此类故障最多)。
工地临时用电一级箱里为什么分开关不跳闸,
总开关老是跳闸
?
答:
一、各级配电箱设置要求:1、总配电箱以下可设若干个
分箱电箱
;分箱电箱以下可设若干开关箱。总配电箱应设在靠近电源的区域,分配电箱应设在用电设备或负荷相对集中的区域,分配电箱与开关箱的距离不得超过30m
,开关
箱与其控制的固定式用电设备的水平距离不宜超过3m。2、每台用电设备必须有各自专用...
工地
上
临时用电一级箱总跳闸
时怎么回事?
答:
过负荷
。带漏电保护的开关,线路有漏电。导线绝缘有破损导致的隐形接地或短路。
临时用电
的
一级箱
漏电
开关总
漏电
开关老
跳?
答:
总开关
要用3P+N的,3P的漏电保护器只能用于三相设备。
分开关不跳闸,
主
总开关
一天掉闸三回。是
什么
问题?是不是主开坏了?但...
答:
用电流表测一下主电闸的3相电流,看是否接近开关额定电流的70/100,再用摇表测测3相及零线的漏电电阻,再者就是某路有
临时用电,
电线或设备有漏电。
请问
工地临时用电为何
每次
跳闸都是
总闸先跳?
答:
不跳总箱,则要调成分箱中漏电保护器的跳开时间比总箱短一点,如把各分箱调成0.15秒,或把总箱调成0.25秒(但安全规范规定漏电保护器的时间设置不得大于0.2秒)。一般人调不了漏电保护器的时间,所以常常在购买漏电保护器前提出时间要求,由厂家调好后再到工地。你可以新购漏保,定好时间要求...
总开关老是跳闸
是怎么回事
答:
家里总闸
开关总是跳闸,
多半是因为电量过大。如果是家里电器瞬间用电量过大超过了某一条线路能承载的最大负荷,导致线路安全跳电或整个房子断电。那么就查看空气开关,某一个跳了或者
总开关
跳了。可以关闭对应跳闸电路的电器开关后,打开空气开关,再打开对应电路内的电器。如果电力恢复并稳定,可能只是...
电气安装
临时用电
为什么一级
电表
箱总开关跳闸
答:
你的图对你的问题没啥用,人要是在速回我给你看看 跳得闸是 几P的漏保?3P的吧?看图是3P,要是3P的换闸,换4P的就好了。要是4P的,看下脱口时间是不是0.2秒,是,就换0.2秒的。题外话,你的总闸对于你的一次线(120铝线)来说太大了 ...
大家正在搜
工地临时用电二级配电箱
工地临时用电箱怎么接
工地临时用电配电箱
工地临时用电配电箱规范
工地临时电三级配电箱
工地临时二级电箱图片
施工临时用电配电箱
工地临时三级箱电路图
工地电箱怎么接电
相关问题
建筑工地临时用电一级箱里为什么分开关不跳闸,老是总开关跳闸
建筑临时用电中 为什么末级箱和二级箱漏电开关不起作用 跳闸一...
电气安装临时用电 为什么一级电表箱总开关跳闸
工地临时用电二级三级箱不跳,直接一级漏电保护器跳闸?
一级箱的总开关为630安,分开关两个250安总开关老是跳闸,...
工地临时用电,一级箱出线开关送电不跳闸,但二级箱进线三项、零...
工地临时用电,一级箱出线开关送电不跳闸,但二级箱进线三项、零...
工地临时用电二级三级箱不跳闸,为啥一级配电箱跳闸