88问答网
所有问题
什么问题使400A总开关跳闸但现场的分开关都不跳
如题所述
举报该问题
推荐答案 2013-08-22
那要看你这个400A的总开关是空开断路器还是漏电开关了!如果是漏电开关的话,大概有五个常见的分闸不跳而跳总闸的问题。第一个是总开关是三相漏电开关,分开关是三相空开断路器,当空开断路器负载下单相回路时,零线出现漏电(对地),空开断路器不跳,而跳总闸漏电开关。第二个是过载问题,所有分闸的用电合计电流比总闸的安全过载电流超出,所以分闸不跳而跳总闸。第三个是总闸与分闸之间的线路出现漏电或短路。第四个是总闸的出线处螺丝松,接触不良。第五个就是总闸漏电开关故障了!
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
当前网址:
http://88.wendadaohang.com/zd/VKtMMKcBS.html
其他回答
第1个回答 2013-08-20
有可能400A总开关是带漏电保护的,而分开关都是普通空开。
第2个回答 2021-03-02
总开关越级跳闸
您的浏览器不支持HTML5视频
相似回答
什么问题使400A总开关跳闸但现场的分开关都不跳
答:
(可以以此判断电缆有没有漏电)如果电费差不多就是总开关的问题,
比如:螺丝松动引致发热、开关触点氧化发热
。
如果电费差很多就是电缆有漏电问题
,电缆故障常见的是外物伤害然后受潮(进水)电解引致短路。故障点多数在重物压迫处(如:车道)或电缆走向的急弯处。
400A
断路器
跳闸什么
原因
答:
1、漏电保护器自身有问题
。用户在购买漏电保护器时,应尽量到信誉好的定点厂家或商铺购买,千万不要图一时廉价向一些个体户购买“三无”漏电保护器,这样往往得不偿失。2、
负载或线路漏电、短路
。假如是家电等负载漏电或短路而使漏电保护器跳闸,只需拔掉有毛病的家电插头,便能够从头送电;假如是线路漏...
400A
断路器
跳闸什么
原因
答:
首先,
检查漏电保护器本身的问题。如果购买的是质量不佳的非正规产品,如“三无”产品,可能会导致频繁跳闸
。购买时应选择信誉良好的厂家或店铺,以确保产品质量。其次,
负载或线路故障
也可能触发跳闸。家电的漏电或短路是常见原因,只需移除故障设备,然后重试供电。但如果问题出在电线或线路,可能需要专业人...
总空开
跳闸
,
分开关不跳
是
什么
原因
答:
这个明摆着是漏电啦
,总空开断电后用摇表检查线路和设备的绝缘。
我公司便压器后
400
安断路器
总跳闸但
它分下的几个315安的断路器却
不跳
...
答:
1、用电回路上有故障:过载,短路 2、断路器本身故障:使用时间超长或者脱扣器设定值较低。鉴于你的情况,你需要做排除。首先其下其他几个315
A的
断路器并没
跳闸
,那么你需要分别检查每个回路上的用电线路和设备情况,确定是否有过载或者短路的情况。如果确定没有,那么基本可以判定是断路器本身的故障。断...
400A
大空开
跳闸
,80A以下小空开
不跳
是怎么回事?
答:
估计是
400A
大空开下级80A小空开无装漏电保护器或装了但接地接触欠佳不灵敏所造成的漏电
跳闸
。
我这个
400A
的空开
总跳
是
什么
原因?
答:
跳闸的是漏电开关
, 越级跳开关,一般是漏电引起,看情况你这个电箱,安装这个漏电开关完全多余。可以拆掉。
400A
漏电
总开关跳闸
答:
你把
漏电开关
下端零线断开,再断开三个空开,再送电,如果还跳闸就是漏电开关坏了,如果不跳闸,应该是零线和地线没有分开或者是零线排绝缘不好
大家正在搜
开关跳闸的原因可能是什么
漏电开关不跳闸的原因
电跳闸了开关反复跳闸
空气开关总是跳闸怎么办
漏电开关没跳闸但是断电了
漏电开关偶尔跳闸的原因
漏电开关老是跳闸怎么回事
家中漏电开关总是跳闸
空气开关跳闸的原因
相关问题
什么问题使400A总开关跳闸但现场的分开关都不跳
总空开跳闸,而分空开不跳,什么原因?
总空开跳闸,分空开不跳,是什么原因?
总开关跳闸而分开关不跳,都带漏电保护。
为何本公司总漏电开关跳闸分开关为何不跳
为什么总开关跳闸,分开关不动作?
室外总闸和分路开关同时跳闸但室内总开关和用电器开关不跳闸什么...