88问答网
所有问题
当前搜索:
消火栓泵压力开关设定值
按照2014年10月的
消防
新规范,流量开关和
压力开关
的值该怎么确定
答:
消火栓系统流量开关值按一支水枪5L/s,自喷按一个喷头1.33L/s,压力开关值在50Kpa到65Kpa之间
。给流量开关设定上限或者下限,当流量达到此次限定值时,流量开关发出信号或报警,系统将运行或停止。一般要求流量的系统会采用流量开关。压力开关位于外锅的底部,通过发热盘位移来控制压力,压力开关上有一个...
消火栓
稳压
泵
扬程与
压力开关
启动的
压力值
答:
消火栓压力开关启动消火栓泵的压力值由以下公式确定:
消火栓泵出口压力开关启泵压力P3(MPa)=P1+h3-(0.07~0.10)(m)
,其中P1为稳压泵启泵压力(MPa),h3为气压罐电接点压力表与消火栓泵压力开关的静高差(m)。稳压泵的设计压力应满足系统自动启动和管网充满水的要求。具体计算方法为:稳压泵启...
消防压力开关
怎么
设置压力
上限和下限的
答:
1、(ON/OFF)运行键:系统运行键,进行参数
设置
必须关闭运行键,否则设置无法进行。2、(SET)设置键:短按此按键进入
压力
上下限设置状态,长按3秒进入系统设置状态。3、增加键(▲):按键一次数字增加0.01MP,长按2秒后数字增加0.1MPa。4、减小键(▼):按键一次数字减小0.01MP,长按2秒后数字减小...
五层楼顶高位水箱
消防泵压力开关
上限多少
答:
0.2-0.4 MPa(兆帕)
。五层楼顶高位水箱消防泵的压力开关上限应该根据消防泵的水泵流量、耗电量和所在地消防规定来决定,不同地区和场所的消防规定和标准略有不同,五层楼顶高位水箱消防泵压力开关上限往往在 0.2-0.4 MPa(兆帕)之间,但是,具体数值还是需要结合实际情况进行计算和设置,以确保消防设...
消防泵
出水管装低压
压力开关
作用
答:
消防栓压力开关和
消防水泵压力开关
的压力
设定值
并不是统一的,要根据现场工况而调整,所以就需要配置一个可调节的压力开关,香港艾伊特公司出品的GE-208正好可以符合这个要求。启泵压力比准工作状态的压力低0.07~0.1MPa,而准工作状态的压力是可以计算,于是可以得到启泵压力。我们可以提供四种压力设定值...
...的临时高压给水系统,
压力开关
的启
泵压力
如何
设定
?
答:
这个一般是水箱的稳压管上的流量开关启
泵
,一单里流量开关不动作的,才是泵房低压
压力开关
启泵,低压压力开关一般
设置
在稳压的正常稳压下限低一点就可以的。
HYC100
消防压力开关
如何
设置
答:
示意图中,按照“水消规”的要求,
压力开关设置
在
消防泵
的供水主干管上,流量开关设置于高位消防水箱的出水总管上。常高压系统内无消防泵,不需要配置压力开关。对于图1a独立供水系统,高位消防水箱补水管的管径不小于DN32,在通常使用的1 m/s的设计流速条件下,其供水能力为1 L/s,基本满足系统泄漏量...
请问,控制楼顶
消防
稳压
泵
的电接点
压力
调多大对,什么情况它就起泵了
答:
电接点压力表一般跳到2-3MP就可以满足喷淋、
消火栓
管道正常压力要求,在压力低于2mp时起
泵
,高于3mp时停泵。
消防
主泵是由消火栓按钮联动起停的,喷淋泵是由水流和
压力开关
联动起停的。
消火栓泵压力开关
选择
答:
0.1m/s ~ 10m/s 时可靠启动”,其他的就别选什么可调的流量开关了,仅仅一个小部件,不需要复杂化。2. 话说控制
消防水泵
启动的
压力开关
如何
设定
启
泵压力
呢?简单粗暴的方法:在压力开关旁边
设置
一个压力表,看一下压力,这个
压力值
减去0.07~0.10MPa,就可以设定为压力开关的启泵压力啦。
消防压力开关
跟流量计怎么换算?
答:
压力开关设置
:消火栓室内压力开关:启动压力为1.14MPa(请注意,这里的1.14启可能是指1.14倍的基准压力或者是直接的1.14MPa,具体数值需要根据实际情况确认)。这意味着当管道内的压力降至这个
设定值
时,压力开关将激活
消防泵
,以维持必要的压力供给消火栓使用。消火栓室外压力开关:启动压力为0.2MPa,...