88问答网
所有问题
消防压力开关的接线
消防压力开关的三个接线端是不是一个公共点,一个常开点,一个常闭点,具体怎样接线起泵的,怎样和消防联动的
举报该问题
推荐答案 2012-10-14
对压力开关的描述是对的,接开点,用输入模块取信号,通过消防主机联动启动喷淋泵。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
当前网址:
http://88.wendadaohang.com/zd/SK1ScMKMS.html
其他回答
第1个回答 2012-10-21
压力开关,中继电器和输入模块及泵控制柜形成开关式电路。
第2个回答 2017-11-11
消防压力开关启泵怎么接线
第3个回答 2012-10-14
你说的是哪家的多线模块、一般不用联动,如果要联动可以在主机上面编写程序
相似回答
消防压力开关
怎么
接线
答:
电源输入:这是从电源线路连接到压力开关的接线端子
。一般情况下,有两个电源输入端子,一个是相线(L),另一个是零线(N)。压力输入:这是来自消防水源或水泵的压力信号输入端子。它通常被标记为"P"。报警输出:这是与压力开关关联的报警装置或控制设备的输出端子。它通常被标记为"A"。控制电源:有...
低压
压力开关接线
图
答:
一旦火情出现以后,打开消火栓或者喷头破裂喷水灭火,在水泵启动之前,由于系统官网的水参与灭火,造成出水管的压力持续下降,压力下降到预设的一个数值,低压
压力开关
动作并发出信号直接启动
消防
水泵。
消防压力开关
起泵线是多少根什么规格的线?它是怎么连接主机的呢?
答:
1. 消防压力开关通常需要连接四根线:两根报警线和两根电源线
。2. 这四根线中,有两根线直接启动水泵,另外两根线则通过单输入单输出模块来实现动作和反馈。3. 压力开关的规格型号,从公称直径的角度来看,包括Φ40mm、Φ60mm、Φ100mm、Φ150mm、Φ200mm、Φ250mm等多种规格。4. 从安装结构型式来...
4线的
消防
湿式报警阀的
压力开关
怎么
接线
?
答:
接线
图如下:日常维护注意事项:检查阀瓣上橡胶垫片的密封面,清除附着在橡胶密封垫上的污物和异物;橡胶密封件使用寿命一般在十八个月内,若有磨损、老化,应及时更换。半年检查一次流动水压,检查时打开放水阀,警铃发出报警声响,此时,
压力
表所显示的压力值不应明显下降,如果下降较为显著,应检查闸阀...
消防压力开关
怎么
接线
图解
答:
1. 首先,将
消防压力开关的
供电端与电源的正负极相连。这样可以为压力开关提供电源,使其能够正常工作。2. 然后,将压力传感器的两个
接线
端子分别连接到消防系统的供水管道上。其中一个端子连接到管道的进水口,另一个端子连接到管道的出水口。这样可以实现对供水管道水压的监测。3. 接下来,将压力开关的...
消防压力开关接线
方法怎消防压力开关有4根线怎么接
答:
1、
消防压力开关
4根线,:两根接水泵控制柜内
接线
排上标注的压力开关启泵端子,另外两根线接火灾自动报警系统的输入模块。2、消防喷淋系统:消防喷淋系统是一种消防灭火装置,是应用十分广泛的一种固定消防设施,它具有价格低廉、灭火效率高等特点。3、根据功能不同可以分为人工控制和自动控制两种形式。4、...
4根线的数显
消防压力开关
怎么
接线
答:
1、首先确认数显
消防压力开关的
四个线的名称为:产品内部继电器的输入端两根火线(L线)和输出端一根火线(L线),另外一根是零线;2、将内部继电器的输入端的两根火线(L线)一根接消防线路,一根接市电线路;3、将内部继电器的输出端火线(L线)接火线输出端(L1);4、最后将数显消防压力开关的零线...
4根线的数显
消防压力开关
怎么
接线
答:
1、首先确认数显
消防压力开关的
四个线的名称为:产品内部继电器的输入端两根火线(L线)和输出端一根火线(L线),另外一根是零线;2、将内部继电器的输入端的两根火线(L线)一根接消防线路,一根接市电线路;3、将内部继电器的输出端火线(L线)接火线输出端(L1);4、最后将数显消防压力开关的零线...