消防泵起动3分钟后出现过载是什么原因?
如题所述
举报该问题
推荐答案 2020-07-11
是因为压力开关不停止!造成过电流过载保护或是因为过载保护器选型不匹配等。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
当前网址:
http://88.wendadaohang.com/zd/MBVSMgtB1atMStMKcKK.html
相似回答
消防泵
起动
3分钟后出现过载是什么原因
?
答:
流量过大
回转体与壳体有碰擦
泵轴承磨损 泵轴弯曲
消防泵
柜上显示
过载
怎么办?
是什么原因
造成的?
答:
1、电动机电流超过额定值,电动机温升超过额定温升,电机发热量大增:负载过重时
,要考虑适当减载或更换容量合适的电动机。2、
电机转速下降
:电源电压过高或过低,需加装三相电源稳压补偿柜。3、
电机长期严重受潮或有腐蚀性气体侵蚀
,绝缘电阻下降。应根据具体情况,进行大修或更换同容量、同规格的封闭电动机...
消防泵
中的稳压泵
出现过载是怎么回事
答:
消防泵中的稳压泵出现过载,则应该启动消防泵。
一般稳压泵功率较小,耗电量少,用于日常稳压。如果用水量过大,则应该开启消防泵
。消防泵的功率一般较大。
北洋
消防水泵
控制柜
过载
怎么处理的?
答:
找到热继电器 ,按复位。 看一下那个水泵过载, 用东西拨一下,看电机风扇是否能正常转动, 一般都能转动,转不动,
说明很久没动 轴承卡住了
。 导致过载。如果能转动,再启动一次, 看接触器或者 变频器,是否正常转换,测一下接触器 上端 ,380V是否都有。根据检查结果排除问题。
为
什么消防泵
一起动泵就会跳闸?求解
答:
应该是
过载
了!而且,过载跳闸并不代表漏电!
...
泵
,运行大概三十多秒。就过热保护断电
怎么回事
急急
答:
热继电器调的过小或者
泵过载
,一个千瓦220V大约5A 380V大约2A 你的泵的功率乘以2A 再乘以2 就是你热继电器的值
消防泵
故障
原因
及解决方法有哪些
答:
2、
水泵
方面的
原因
:选用动力不配套,小马拉大车,电动机长时间
过载
运行,使电动机温度过高;
启动
过于频繁、定额为短时或断续工作制的电动机连续工作。应限制启动次数,正确选用热保护,按电动机上标定的定额使用。3、是工作环境方面的原因:电动机绕组受潮或灰尘、油污等附着在绕组上,导致绝缘降低。应测量...
110KW的
消防水泵
,选用的MA250A的开关,
出现
跳闸现象,是
过载
跳闸,还是短 ...
答:
开关不小,可能是
消防泵
时间长了没有开,里面锈了,卡住了。注意,开关必须是D250A,允许
启动
时短时间过电流,电动机用的,如果是C250A,会立即跳闸。