消防泵打不上压是什么原因
消防泵
压力上不会去怎回事? 我们用的
消防水泵
扬程72m,却只能打到0.5MPa...
答:
可能是时间久了叶轮或者泵壳气蚀,还有轴套的密封性能变差也可能会发生类似现象
。如果是新的,建议测一下电机功率,可能是被偷工减料了。
消防泵
起动后,压力表没显示,加不起压,如何解决,谢谢
答:
2种可能.1泵问题.2管网问题
首先确保泵体没有空气,电机正转,然后关闭出水阀门.观察压力表压力值.压力值为0.确定压力表好坏.锁定问题根源.在解决
消防泵
打压不起是为
什么
答:
1、水泵长期没有运行,使得叶轮、密封部位粘结,造成电机堵转
;开机前应盘动水泵,确认转动灵活再启动。2、
电气故障
,检查电机及线路有无缺相故障,保护系统有无误动作,排除后试机 若仍没有压力可能为以下情况:1、
管路泻压
,可能为管路的某个部位有泄露造成泻压,从而使系统压力减小;此时你可以关闭出...
消火栓
稳压
泵
压力上不去
是什么
情况?
答:
一、消防管网存在漏水
;二、
稳压泵内有漏水,无法提供正常的流量
;三、稳压泵老化,杨程流量不足以提供消防管网。
消防
喷淋
泵
起动但压力不上升
什么
厡因
答:
1. 问题可能是消防水泵的进水管吸水阀门没有打开
。2. 另一个可能的原因是消防水池中没有水。3. 消防水泵接反后,由于反转不吸水,也可能导致这个问题。4. 系统压力可能已经达到水泵的有效压力或最大扬程压力,这种情况下水泵加压压力不会持续上升。5. 可以参考其他专业人士的建议以获取更多信息。
消防泵
起动后,压力表没显示,加不起压,如何解决,谢谢
答:
1.检查
消防泵
出水阀门是否打开;如果关闭当然管路压力没有表示;2.检查安全阀是否动作,国外的消防泵在出水口是配有安全阀泄压旁路,估计是安全阀动作了,直接走了旁路,而没有打到管路里;3.消防泵空转,进气了;4.压力表损坏;5.如果有稳压管请检查稳压管是
不是
溢流了;...
消防泵
压力上不去,消防泵启动电流大
什么原因
,消防泵进出水口判别_百度...
答:
消防泵
启动电流大,是水泵直接启动或者水泵超载以及水泵电源电压不足等导致的,压力上不去上水泵扬程小或者存在管网漏水的现象、阀门未开启等导致的。
消防
管道系统
水泵
压力
打不上去
答:
这个是
水泵
阀门开启不到位或这些天管网存在漏水的可能,或者是谁鞥叶轮损坏导致的升不了压力。
BJ7型手抬机动
消防泵
压力不高有哪些
原因
?
答:
1、阻风门速度控制杆配合不当; 2、阻风门调整不当; 3、速度控制杆控制不当; 4、化油器油量调整不当; 5、气缸过热,发动机转速降低; 6、
水泵
内有杂质堵塞; 7、水泵底部放水阀未关闭.
消防
稳压
泵打不上
压力怎么办
答:
消防
稳压
泵打不上
压力用下面几个方法看看 1、检查系统末端试水装置阀门是否渗漏;2、检查主泵、稳压泵出水端止回阀是否渗漏;3、检查系统快速排水阀(水流指示器边)是否渗漏;4、检查湿式报警阀是否渗漏;5、管网内存在空气;6、检查高位水箱系统补水稳压管止回阀是否渗漏。7、如有埋地管,还需检查是否有...