88问答网
所有问题
当前搜索:
消防泵不能启动原因
消防泵
故障
原因
及解决方法有哪些
答:
1、是电源方面的原因:电压偏高或偏低
,在特定负载下,若电压变动范围应在额定值的+10%至-5%之外会造成电动机过热;电源三相电压不对称,电源三相电电压相间不平衡度超过5%,会引绕组过热;缺相运行,经验表明农用电动机被烧毁85%以上是由于缺相运行造成的,应对电动机安装缺相保护装置。2、水泵方面...
消防控制室远程
不能启
停
消防水泵
的
原因
包括( )。
答:
消防控制室远程不能启停消防水泵的原因:
(1)专用线路开路或断路(2)多线控制盘按钮接触不良或多线控制盘线路松动、多线控制盘损坏
(3)多线控制盘配用的切换模块线路发生故障或模块损坏(4)多线控制盘未解锁处于“手动禁止”状态,或消防泵组电气控制柜处于“手动”状态。故D不是故障原因。
消防水泵不能
现场手动
启动
的
原因
是( )。
答:
消防水泵不能现场手动启动的原因有: (1)电动机定子绕组匝间短路
; (2)填料密封过紧; (3)控制柜二次回路开路等。
消防泵无法启动
,启动就跳闸
答:
1、消防泵电机检查下,电机或者泵的故障多一些;2、电盘线路检查,接错线路
。一般情况下,用手伐转消防泵,沉的情况下是不能启动的。电机轴承损坏也是难以开启的!
测试阀开启过后,
消防水泵不能
正常
启动
的
原因
有哪些
答:
水泵无法正常启动,
其主要原因有以下几点:(1)启动前未充满水,或泵壳、吸入管漏气,使叶轮中心不能形成足够的真空
。(2)
水通道阻塞
,如水泵底阀或滤网堵塞,入口管或叶轮槽道有杂物堵塞,入口阀芯脱落或入口阀实际未打开。(3)
水的温度高
,造成泵内汽化,影响水的正常流入。(4)
泵的转速过低
。
消防压力开关动作了
消防泵
怎么
不启动
?
答:
1.压力开关没动作 因为压力开关不动作无法向火灾报警控制器发送动作信号,
消防水泵
也
无法启动
,所以水力警铃无法动作。2.水力警铃的工作压力不足 由于消防管网水压不足也可能会导致水力警铃不响。3.水灵警铃生锈 有些地方的湿式报警阀安装在室外,长时间被雨水侵蚀会导致水力警铃内部部件生锈而无法动作。4.消防...
消防
主机已经收到压力开关动作报警,为什么
启动不
了喷淋
泵
?
答:
原因
有几点:1、
消防
主机内的程序未编写或误删除;2、报警主机处于手动状态;3、控制柜处于手动状态或未供电;4、控制柜或
水泵
故障。
消防泵
单向阀启泵时
不能
打开是什么
原因
?
答:
消防泵
单向阀启泵时
不能
打开的
原因
,第一可能是单向阀故障或坏了,另外可能是水压不够单向阀开启压力选得太大,
求助,
消防水泵
手动
启动不
了怎么回事
答:
原因
很多,按下面方式查一查。1、电源是否正常,开关是否都合上(包括主回路开关、控制回路开关)2、“选择开关”是否在“手动”位置;3、手动按钮是否正常;4、控制回路接线是否完好、控制元器件是否完好,接线端子有无脱线;5、
水泵
电源线路是否完好;6、水泵是否完好 ...
湿式报阀放水
消防
喷淋
泵不启动
的
原因
有哪些
答:
湿式报阀放水
消防
喷淋
泵不启动
的
原因
有哪些?一、“报警阀的上压低于下压”。继续在阀后泄水,观察有无水注入延迟器,如无,这根管好像是DN15的,可能会在管路被堵了。但另一个,阀门厂家起动主泵后,压力开关动作、警铃响,又说明通往延迟器、警铃的管路是通的。可能性有两个,a、主阀体有问题,...
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
涓嬩竴椤
灏鹃〉
其他人还搜
消防泵启动故障原因
消防水泵未启动原因
消防泵手动不启动的原因
悬挂消防水泵按钮启动不了
消防泵自动不启动怎么回事
消防泵不打火怎么回事
消防泵控制柜泵1故障不启动
消防泵低压无法启动
消防喷淋泵有通电不能启动