变压器中性点接地电阻柜是什么,有什么作用

如题所述

变压器中性点接地电阻柜是使用在中性点不接地的供电系统中的,在我国一般都是使用在6KV和10KV系统中。
在上述电压的供电系统中,存在着三相火线对地的电容电流,三相线路中的一相接地,将会有电容和电流流过短路点,当这个电流较小的时候,对于供电系统一般不会造成很大破坏,允许带故障并运行一段时间后,用以保证供电的可靠性。但是供电系统很大的时候,电容电流也比较大的时候,当发生单相对地的短路时,就会由于中心点电压偏移等诸多的原因,从而造成系统过电压。所以在变压器中性点接上电阻柜后,可以强制的固定中性点的电压,同时由于电阻对于过电压的阻尼作用,可以大幅度的降低故障过电压的水平。所以,当供电系统的电容电流大于10A的时候,就应当考虑设置中性点接地电阻柜了。
电阻柜内只含有一个电阻,有的或者还会有一个供切断电阻的隔离开关。直接接到变压器的中性点上。
保定众达电气有限公司生产的变压器中性点接地电阻柜适用于系统中性点采用小电阻或者是中电阻接地的场合。我们提供合格优质的产品,欢迎您前来选购。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2018-10-26
保定伊诺尔电气:如果是中性点上用的电阻柜一般是保护发电机或者变压器中性点的
保护发电机的一般称为发电机中性点接地电阻柜
保护变压器的一般分两种:变压器那侧有中性点的可以用电阻器+互感器的纯电阻柜
变压器侧没有中性点的可以用接地变+电阻器+互感器的接地变电阻柜。
作用:安装中性点接地电阻柜后,当发生非金属性接地时,受接地点电阻的影响,流过接地点和中性点的电流比金属性接地时有显著降低,同时,健全相电压上升也显著降低,零序电压值约为单相金属性接地的一半。由此可见,采用中性点经电阻接地,可降低单相接地时的暂态过电压、消除弧光接地过电压和某些谐振过电压,并能采用简单的继电保护装置迅速选择故障线路,切除故障点。
第2个回答  2015-07-24
连接于变压器中性点与大地之间的一种限流电气保护设备,在电网正常运行时不工作,当电网线路出线故障时,变压器中性点电压将产生偏移,如果变压器中性点接有接地电阻装置,它可以将配电网中性点强制接地,并限制其故障电流,使继电保护设备有足够的时间进行检测,实现跳闸和备用切换,避免配电网和电气设备遭到破坏。
第3个回答  推荐于2017-10-13
和变压器是一样的,共用接地装置。100KVA及以下的变压器,不能大于10欧100KVA以上的变压器,不能大于4欧本回答被网友采纳
第4个回答  2017-09-26
可能打字错误,真没听说有电阻柜?!本回答被提问者采纳
相似回答