变压器中性点接地电阻柜的作用

如题所述

变压器中心点接地电阻柜使用在中心点不接地供电系统中,在国一般使用在6KV和10KV系统中。
在上述电压供电系统中,存在着三相火线对地的电容电流,三相线路中的一相接地,将有电容电流流过短路点,当这个电流较小时,对于供电系统一般不造成很大破坏,允许带故障运行一段时间,以保证供电的可靠性。但是当供电系统很大,电容电流也较大时,当发生单相对地短路时,会由于中心点电压偏移等原因,造成系统过电压。所以在变压器中心点接上电阻后,可以强制固定中心点电压,同时由于电阻对于过电压的阻尼作用,可以降低故障过电压水平。所以,当供电系统的电容电流大于10A的时候,就应当考虑设置中心点电阻了。
电阻柜内只有一个电阻,或者还有一个供切断电阻的隔离开关。直接接到变压器的中心点上。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2021-05-14
可以降低电网过电压、提高电网的安全性、可靠性,提供优质产品 。 进口特殊不锈钢合金材料,开发生产的系列不锈钢中性点接地电阻柜。主要用于6-35kV电缆供电接地电容电流较大的系统中。当电流大于规定值时,有可能产生弧光接地过电压。中性点采用电阻接地方式的目的就是给故障点注入阻性电流,其电阻分量电流为电容分量电流的1.05-1.1倍。可以把故障电流限制得适度,提高继电保护灵敏度,同时使故障点仅可能发生局部轻微损伤,把暂态过电压限制到正常相对中性点电压的2.6倍,防止弧光过电压损坏主设备,同时抑制铁磁谐振过电压有显著作用。本回答被网友采纳
第2个回答  2021-04-30
NS-BZ系列变压器中性点接地电阻的作用:在中性点不接地的供电系统中的供电系统中,存在着三相火线对地的电容电流,三相线路中的一相接地,将会有电容和电流流过短路点,当这个电流较小的时候,对于供电系统一般不会造成很大破坏,允许带故障并运行一段时间后,用以保证供电的可靠性。但是供电系统很大的时候,电容电流也比较大的时候,当发生单相对地的短路时,就会由于中心点电压偏移等诸多的原因,从而造成系统过电压。系统安装变压器中性点接地电阻柜,可以强制的固定中性点的电压,同时由于变压器中性点接地电阻柜对于过电压的阻尼作用,可以大幅度的降低故障过电压的水平。所以,当供电系统的电容电流大于10A的时候,就应当考虑设置中性点接地电阻柜了。
第3个回答  2019-01-28
和变压器是一样的,共用接地装置。100KVA及以下的变压器,不能大于10欧100KVA以上的变压器,不能大于4欧
第4个回答  推荐于2018-04-20
连接于变压器中性点与大地之间的一种限流电气保护设备,在电网正常运行时不工作,当电网线路出线故障时,变压器中性点电压将产生偏移,如果变压器中性点接有接地电阻装置,它可以将配电网中性点强制接地,并限制其故障电流,使继电保护设备有足够的时间进行检测,实现跳闸和备用切换,避免配电网和电气设备遭到破坏。本回答被网友采纳
相似回答