变压器中性点接地
有什么作用吗?
答:
在相关规定中
变压器
外壳需要一点
接地
,它是为了防止雷电冲击穿变压器绝缘,必须将变压器高、低压两侧避雷器的接地线,变压器外壳及低压侧
中性点
三点连一起后共同接地,这样可以保障配电变压器的安全运行,确保供电的连续性和可靠性。在变压器铁芯中只允许一点接地,如果有两点或多点接地,就会使铁芯与外壳之间构...
为什么
变压器
需要
中性点接地
?
答:
2、稳定电位 当
变压器
的绝缘发生损坏时,就有可能使高压电窜入低压端,就会引起低压端的电压升高。但是,如果
中性点
进行了
接地
,则低压侧对地电压将受到工作接地电阻阻的限制,不会太高。这时,高压接地电流Ic通过低压工作接地和高压线路对地分布电容构成回路。
变压器中性点接地装置
介绍
答:
中性点
非有效
接地
方式主要可分为以下三种:不接地、经消弧线圈接地及经电阻接地。1.我国110kV及以上电网一般采用大电流接地方式或中性点有效接地方式,这样中性点电位固定为地电位,发生单相接地故障时,非故障相电压升高不会超过1.4倍运行相电压;暂态过电压水平也较低;故障电流很大,继电保护能迅速动作...
高压
变压器
的
中性点接地
是什么意思?
答:
是,属于零线接地。
变压器中性点接地
系统的优缺点:(1)优点:对电源中性点接地系统,若发生某单相接地,另两相电压不升高,这样可使整个系统绝缘水平降低;另外,单相接地会产生较大的短路电流Is ,从而使保护
装置
(继电器、熔断器等)迅速准确地动作,提高了保护的可靠性。(2)缺点:对电源中性点接地系...
什么是
中性点接地装置
答:
中性点接地装置
是在系统中性点与地之间所接的设备。它的作用是为了在系统发生接地短路故障时,限制接地电流,接地电压,保证电力设备绝缘不被破坏、电力系统可以安全稳定运行。常见的接地装置有消弧线圈(10-35kV系统应用)、电阻接地装置(10-35kV系统应用)、保护间隙接地装置(110kv-220kv)、避雷器(10kv...
变压器中性点接地
电阻柜的作用是什么?
答:
变压器中性点接地
电阻柜就是在发生单相接地故障时,在接地相和变压器中性点之间加了一个电阻,可以限制单相接地故障电流。配电系统中性点接地方式通常有中性点不接地、中性点经电阻接地和中性点经消弧线圈接地。各种接地方式不同,使用方式也不同。随着国民经济的发展,许多城市配电网已经改变了过去以架空线路为...
为什么
变压器
低压侧
中性点
必须直接与
接地装置
得接地干线连接?
答:
1 不是所有的
变压器
低压侧中心点都是直接接地的。国家规定: 380/220V,110及以上的电压系统,采用中心
点接地
系统,而3-66kV系统都是中心点不接地系统,这个电压等级的变压器中心点不用直接和
接地装置
连接。2 在380/220V系统中,中心点直接接地是为了人身和设备安全。中心点接地后,三相电源中的任何一相对...
变压器中性点
的
接地
方式有几种?各有何特点?
答:
电力变压器中性点的接地方式有三种:不接地、经消弧线圈接地、直接接地。1、运行中110KV
变压器中性点接地
目的是防止过电压损坏绕组绝缘,同时满足继电保护的要求。2、停、送电操作时110KV变压器中性点接地目的是防止过电压损坏绕组绝缘。3、处于热备用状态停电的110KV变压器与系统脱离过电压损坏绕组绝缘的可能...
变压器中性点接地
可以吗?
答:
连接到一个接地网是可以的,
中性点接地
从接线端子N直接接到接地网(施工验收规范),保护接地是外壳接地,一般做等电位联结接到总等电位箱后再接地网,都是一个地网。如果是把中心点接地线和外壳的接地端子相连是不允许的。工作接地是在
变压器
上做的工作,有一个更加形象的名称——“中性点接地”。电能...
变压器中性点接地
方式有哪几种?
答:
您好!
变压器中性点接地
方式有三种,分别是星形接地、直接接地和阻抗接地。1. 星形接地:即将变压器中性点接地,接地电阻为零。在星形接地的系统中,变压器中性点连接到接地电网的地线上,这样可以有效地限制对地故障电流,并提供一条可靠的回路供电设备的绝缘监测使用。2. 直接接地:即将变压器中性点与地...