变压器中性点经消弧线圈接地
变压器中性点经消弧线圈接地
是为了( )。
答:
【答案】:C
变压器中性点经消弧线地
是增加一个
接地
的电感,以电感电流补偿电网系统单相接地时的电容电流。
变压器中性点经消弧线圈接地
有何作用?采用消弧线圈接地有什么缺点...
答:
1、作用:正常运行时,消弧线圈中无电流通过。而当电网受到雷击或发生单相电弧性
接地
时,
中性点
电位将上升到相电压,这时流
经消弧线圈
的电感性电流与单相接地的电容性故障电流相互抵消,使故障电流得到补偿,补偿后的残余电流变得很小,不足以维持电弧,从而自行熄灭。这样,就可使接地故障迅速消除而不致引...
采取在电源
中性点经消弧线圈接地
方式,其目的是减小()。
答:
采取在电源
中性点经消弧线圈接地
方式,其目的是减小(接地电流)。在
变压器中性点
接入消弧线圈的目的是补偿网络接地电流。它接于变压器(或发电机)的中性点与大地之间,构成消弧线圈接地系统。电力系统输电线路经消弧线圈接地,为小电流接地系统的一种。正常运行时,消弧线圈中无电流通过。而当电网受到雷击或发...
当35kV及以下系统采用
中性点经消弧线圈接地
运行时,消弧线圈的补偿度应...
答:
【答案】:B 根据《导体和电器选择设计技术规定》(DL/T5222—2005)第18.1.6条规定,装在电网的
变压器中性点
的
消弧线圈
,以及具有直配线的发电机中性点的消弧线圈应采用过补偿方式。对于采用单元连接的发电机中性点的消弧线圈,为了限制电容耦合传递过电压以及频率变动等对发电机中性点位移电压的影响,宜...
中性点经消弧线圈接地
系统中一般采用( )。
答:
根据
消弧线圈
的电感电流对电容电流补偿程度的不同,分为三种补偿方式:①完全补偿,IL=IC
接地点
的电流近似为零,但从实际运行看,正是电感和三相对地电容串联谐振的条件,线路上会产生很高的谐振过电压;②欠补偿,即IL<IC,采用这种方式时,当系统运行方式变化时很可能出现感性和容性两个电流相等,从而...
中性点经消弧线圈接地
补偿方式
答:
1、全补偿:在全补偿运行方式下,
消弧线圈
的感抗等于系统对地电容的容抗,电网发生串联谐振,导致过电压,危及电力网绝缘,因此应避免全补偿运行方式。2、欠补偿:在欠补偿运行方式下,电网发生故障时,容易出现数值很大的过电压。3、过补偿:在过补偿运行方式下,无论不对称电压的大小如何,都不会因发生...
...的
中性点
采用直接接地.而有的采用
经消弧线圈接地
系统或者不接地系统...
答:
是一种中间情况,一般一相接地时的电容电流不很大,网络不很复杂,设备绝缘水平的提高或降低对于造价影响不很显著,所以一般均采用
中性点经消弧线圈接地
方式。(4)1KV以下的电网的中性点采用不接地方式运行。但电压为380/220V的系统,采用三相五线制,零线是为了取得机电压,地线是为了安全。
为什么一些
中性点
要加
消弧线圈接地
?何时过补偿、欠补偿?
答:
② 过补偿:补偿后电感电流大于电容电流。③ 全补偿:补偿后电感电流等于电容电流。
中性点经消弧线圈接地
系统采用全补偿时,无论不对称电压的大小如何,都将因发生串联共振而使消弧线圈感受到很高的电压。因此,要避免全补偿运行方式的发生,而采用过补偿的方式或欠补偿的方式,但实际上一般都采用过...
采取在电源
中性点经消弧线圈接地
方式,其目的是减小()。
答:
采取在电源
中性点经消弧线圈接地
方式,其目的是减小()。A.接地电流 B.接地电压 C.接地有功 正确答案:A
中性点经消弧线圈接地
的系统正常运行时,消弧线圈是否带有电压?
答:
消弧线圈
只是在理想情况下不带电压,实际运行中是有电压的,电压的大小取决于零序电流的大小。电力安全工作规程规定,运行中的高压设备其
中性点接地
系统的中性点应视作带电体。