巡检柜跟水泵控制柜怎么接线
消防
水泵
自动
巡检柜接线
方法是什么?
答:
二用一备消防
泵控制柜接线
图 二用一备消防泵控制柜专用电气控制:消防泵控制器GYXF3100-3XP,符合GB16806-2006标准设计的一款产品,用于消防泵控制设备中的逻辑运算、自动远程信号处理、接触器驱动、电压电流显示及负载故障保护切换,适用于7.5-315KW的水泵,直接启动、星三角降压启动、软启动控制柜、自...
巡检柜
出线端接到
水泵控制柜
的出线端可以吗?对不对?
答:
接线方式不一样,星型,三角型,有的是直接并到电机上,有的是借用1个水泵控制柜的接触器来巡检
。具体的话,还需要多跟技术员沟通交流。一控八消防泵巡检控制器 二用一备消防泵控制器
消防
巡检柜怎么
接
水泵
线
答:
巡检柜是对水泵的挨个低频启动,按理来说,
只要你把一个水泵电机线(或者直接从水泵控制柜中连接)对应接到巡检柜的一组输出端子上就没问题
。实际中可能要根据柜子的排布或者水泵编号一一对应接线。
消防
巡检柜
三相输出端和消防
水泵控制柜
三相输出端对应联接后接入水泵...
答:
不是的,巡检控制柜是并联在水泵控制柜的,也就是水泵控制柜和巡检控制柜的是并联的,不同时启动。
巡检柜出线到控制柜的出线端子即可
,控制柜的进线并联线路到巡检柜进线。
消防
巡检柜
输出端和消防
水泵控制柜
输出端是否要联接然后至电机输λ端...
答:
需要连接,只要一组线到水泵即可。
巡检控制柜和水泵控制柜
是并联的,也就是一个巡检柜等于水泵控制柜的旁通,需要注意相序不要冲突即可。
消防
巡检柜
输出端和消防
控制柜
输出端需对应联接后接入
水泵
输入端子吗...
答:
不用。
巡检控制柜
是
和水泵控制柜
并联的,也就是水泵控制柜进线分支给
巡检柜
电源,巡检柜出线到控制柜出线端子,只有一路一组线到水泵的。
消防
泵巡检柜怎么接线
答:
消防
泵控制柜与
消防
巡检控制柜接线
图 如果还有看不明白的地方,可以与我们技术交流沟通,我们专注于智能消防电气控制器领域的,所供应的产品有:消防泵自动巡检控制器、消防泵控制器、双电源控制器、消防泵稳压给水设备控制器、防排烟风机控制器、智能水泵控制器、智能排污控制器等。双电源控制器设备 消防泵...
消防
巡检柜
到消防主机
怎么
连
接线
答:
消防自动
巡检控制柜
不需要连接线路到消防主机的,
水泵控制柜
需要连接远程控制线的。
消防设备应急电源是不是就是泵房的双电源
控制柜
?
答:
不是的,消防设备应急电源指的是备用发电机组和EPS备用电源电池组和设备自身自带的应急备用电源,双电源指的是消防需要2路供电,以防止其中一路断电后停止消防设备的,要求的是其中一路必须为消防专用电源,也可以认为是一路为消防应急电源,另一路为常用电源 。
巡检柜和控制柜
的连接有规范要求吗
答:
国家有标准化的规范和要求!具体可参考GB 16806-2006《消防联动控制系统》,简单的说就是要求
巡检柜和
消防
泵控制柜
必须互锁!有消防启动信号来时必须先停止巡检柜,再启动消防泵控制柜!希望我的回答对你有用!详情可咨询陕西众利联合消防电气