长度2km,截面积500的电缆怎么做耐压试验

如题所述

长度2km,截面积500的电缆怎么做耐压试验

您好,一项调查显示,相当数量的电缆故障是由频繁的DC耐压测试的负面影响造成的。因此,国内外许多专家建议在现场进行交流耐压试验,而不是DC电压试验,以提高电力电缆的配电质量,使其使用安全。以武高电测变频串联谐振耐压试验装置为例,谈谈现场进行电缆交流耐压试验的步骤:

检查电缆相位,检查电缆线路两端相位,结果显示电缆两端相位与电网相位一致。2.参与电缆耐压试验施工的工作人员及相关负责人应提前做好准备,并将其他人员疏散到安全范围,确保站内人员的安全。

3.用兆欧表测量多芯电缆各芯线和护套的绝缘电阻。将实测结果与原始结果对比后,确定电缆绝缘性能良好,可以进行交流耐压试验。

4.将变频串联谐振的所有元件与被测电缆连接,确保接地线正确。

5.操作串联谐振将电压升至电缆的额定电压xxKV,然后开始耐压试验,耐压试验设定为60分钟。

6.耐压试验结束后,切断电源,用放电棒放电后再次测量电缆的绝缘电阻。

温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2017-07-13

你好,有调查表明相当数量的电缆故障是由于经常性的直流耐压试验产生的负面效应引起。因此,国内外许多专家都建议现场对电缆进行交流耐压试验来代替直流电压试验,以提高电力电缆的配送电质量合适使用安全。下面以武高电测的变频串联谐振耐压试验装置为例讲一下现场对电缆做交流耐压试验的步骤:

    电缆相位的检查,对电缆线路的两端相位进行检查,检查结果表示电缆两端相位与电网相位相符合。

2.参与电缆耐压试验施工的工作人员和有关负责人提前做好准备工作,并疏散其他人员到安全范围内,确保站内人员安全。

3.用兆欧表对多芯电缆的每一芯线及外皮进行绝缘电阻测量。将测量结果与原始结果对比之后,确定电缆绝缘性能良好,可以开展交流耐压试验。

4.将变频串联谐振的各组成部分及被试电缆联结好,并确保接地线正确。

5.操作串联谐振将电压升至电缆额定电压xxKV,随后开始耐压试验,耐压试验设定为60分钟。

6.耐压试验结束后,切断电源,并用放电棒完成放电后,再次对电缆的绝缘电阻进行测量。

本回答被提问者采纳
相似回答