100kw用多大的电缆
100
千瓦
用多大的电缆
?
答:
100kW功率,如果三相电380V供电,根据I=P/U=100000/380≈263.2A,结合铜芯电缆经验公式(每平方铜芯线缆工作电流6A),263.2÷6≈43.9,根据常用电缆规格,
可选用50平方铜芯电缆
;如果单相电220V供电,I=P/U=100000/220≈454.6A,结合铜芯电缆经验公式(每平方铜芯线缆工作电流6A),454.6÷6...
100
千瓦的电器设备能
用多大的电缆
线呢
答:
因此,
100千瓦的电器设备可使用95平方的铜芯电缆
。如果是电动机等大功率电器,最好选择120平方的铜芯电缆,以满足用电需求,避免电路故障。如果是照明使用,那么100kw的功率比较适合铺设70或者95平方的铜芯电缆线。需要注意的是,以上建议仅供参考,实际使用中需要根据具体情况选择合适的电缆规格。同时,为了...
100kw用多大的电缆
?
答:
经过计算并查功率电线对照表后,
100KW设备需要用70平方毫米的电线
。
100kw用多大的电缆
答:
1、100KW需要用35平方的铜电缆
,380V三相100KW负荷电流估计在180A 上下,建议采用3*120+ 1 *95的铜芯电缆或更大的型号这样比较安全,100KW按三 相电源供电,电流约178. 7A,选95平方的铜芯线,95电缆载流量是231A左右。2、一般三相电线的相线采用2x300MM2单芯铜芯电缆,每相用2条同规格300平方...
100
千瓦要用要
用多大电缆
?
答:
100千瓦用电一般情况下需要三相四线的95平方毫米的电缆
,100千瓦要是全都是三相的话估算250A,95的电缆穿管的话最大载荷192A,120以上的的线比较保险。计算:根据功率公式P=1.732UIcosφ有I=P/(1.732Ucosφ)=100/(1.732x0.38x0.85)=178A 通过电缆安全载流量表,可知95平方的铜线对应的安全...
100kw用多大的电缆
答:
100千瓦的电器设备一般用于三相电路中,大家可根据公式:p=1.732UIcosIcosφ,计算出电器设备的电流。一般三相电电压为380v,cosφ为0.85,100÷(1.732×0.38×0.85)≈178.75A。根据电线电缆安全载流量表,95平方的铜芯电线的安全载流量为185A,
因此100千瓦的电器设备可使用95平方的铜芯电缆
。...
100kw用多大的电缆
答:
100kw用95平方的铜芯电缆线
。100千瓦的电器设备一般用于三相电路中,大家可根据公式:p=1.732UIcosIcosφ计算出电器设备的电流,一般三相电电压为380v,cosφ为0.85,100÷(1.732×0.38×0.85)≈178.75A。根据电线电缆安全载流量表可得知,95平方的铜芯电线的安全载流量为185A,因此100千瓦的电器...
100kw用多大的电缆
答:
计算:1、
100KW的
工作最大电流(功率因数取0.8)
100kW
/(√3x380Vx0.8)≈190A 2、根据190A电流,查表选择
电缆
截面积(一场
用的
VV22型电缆为例 )以上是VV22型电缆的安全载流量表。可知,3x70+1x25平方毫米的铜芯电缆的载流量在195A以上,所以可备选。
100KW的
负荷需要
用多大的电缆
?
答:
100KW设备需要用
70平方毫米
三芯铜电线。根据功率公式P=1.732UIcosφ有:I=P/(1.732UIcosφ)=100/(1.732x0.38x0.85)=179A(按三相市电计算,功率因数取0.85)查功率电线对照表可知,选70平方毫米的三芯铜电缆即可。电缆截面与电流的估算的关系如下: 1、对于1.5、2.5、4、6、10...
100
千瓦至少
多大电缆
?
答:
100千瓦按电机计算电流是200安培,用70平方以上的线。如果是电动机,选用120平方铜芯电缆线,如果是照明,
用70或95平方铜芯电缆线就可以
。对于三相平衡电路而言,三相电路功率的计算公式是:P=1.732IUcosφ。由三相电路功率公式可推出线电流公式:I=P/1.732Ucosφ,式中:P为电路功率;U为线电压,...