电力电缆耐压试验方法

如题所述

电缆耐压试验是一种寻找电缆存在的故障的检测方式。 在试验过程中容易受到各种因素的影响,导致出现故障、短路等问题。以下介绍几种电缆耐压试验的主要方法。

一、超低频耐压试验

超低频(0.1Hz)耐压试验方法最早出现于1980年,其主要是用于观察电缆运行是否存在绝缘缺损的一种无损试验方法,并且该方法经过大量的研究室试验以及现场试验,证实超低频耐压试验在中低压电力电缆耐压试验中有较好的应用效果。该方法利用的原理是将50Hz交流电通过整流与滤波转变为直流电压,再经由逆变电路,将直流电压转变为1kHz交流电压,再通过0.1Hz正弦振荡器完成调幅处理,当经过调幅后,1kHz交流电压等幅波就会转变为0.1Hz变化条幅波。其主要是基于高压变压器与电压倍增电路之间形成的高电压,其主要表现为正弦波,并经由压敏电阻器进行调解,从而使高交流电压负载输出为0.1Hz高压正弦波形。超低频耐压试验的优势主要在于:①无损坏;②准确性高;③设备体积小,易于携带。但是该方法的输出电压等级较低,主要还是在中低压电缆耐压试验中使用。

二、调感式工频串联谐振试验

该方法主要是利用电抗器的感抗作用以及被测电缆电容的容抗在50Hz工频环境中会产生谐振的工作原理,此过程中会产生高电压。调感式工频串联谐振试验的优势在于:①输出电流波形基本为正弦波;②特异性高,只有在串联谐振回路满足了产生谐振的条件后,才会形成高电压,而被测电缆一旦出现问题,就会造成回路异常,就相当于电缆短路,高电压也会出现一致性降落,又由于电抗器能够限制短路电流,从而保护装置不受影响,从而不需要加装电阻保护装置。该试验方式的劣势在于操作复杂、系统品质因数不高、自动化水平低、噪音大,导致其在实际中的应用受到限制。

三、变频串联谐振试验

变频串联谐振试验原理与上述调感式工频串联谐振试验原理相似,唯yi不同之处在于:变频串联谐振试验是通过调节变频电源中的输出电压频率实现试验回路产生谐振;而调感式工频串联谐振试验则是通过基于50Hz工频下的调节电抗器产生的电感量实现试验回路产生谐振。变频串联谐振试验的优点为:当试验所需电源容量低于被测电缆的电源容量时,能够在远低于所需电源功率的情况下进行试验,能够有效提高现场试验的效率,并且能够克服调感式工频耐压试验装置中的缺点,使其能够在实际生活中得到更加广泛的应用。此外,变频串联谐振试验的工作频率仅为30~3
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2022-09-26

电力电缆耐压试验方法

电缆耐压试验是发现电缆故障的一种检测方法。在测试过程中,容易受到各种因素的影响,出现故障、短路等问题。下面介绍电缆耐压试验的主要方法。

一 超低频耐压试验

超低频(0.1Hz)耐压试验方法最早出现于1980年,是一种主要用于观察电缆运行中是否存在绝缘缺陷的无损检测方法。通过大量的实验室试验和现场试验,证明超低频耐压试验在中低压电力电缆耐压试验中具有良好的应用效果。这种方法的原理是将50Hz的交流电通过整流滤波转换成DC电压,再通过逆变电路将DC电压转换成1kHz的交流电压,再由0.1Hz的正弦波振荡器完成调幅。经过调幅后,1kHz交流电压的恒幅波将被转换成0.1Hz的变化横幅波。它主要是基于高压变压器和倍压电路之间形成的高压,主要表现为正弦波,通过压敏电阻进行调节,使交流高压负载输出为0.1Hz的高压正弦波。超低频耐压试验的优点是:①无损伤;②准确度高;③设备体积小,便于携带。但这种方法输出电压电平较低,主要用于中低压电缆的耐压试验。

二 感应工频串联谐振试验

这种方法主要是利用电抗器的感抗和被测电缆电容的容抗在50Hz工频环境下会产生谐振的工作原理,在这个过程中会产生高压。感应式工频串联谐振试验的优点是:①输出电流波形基本为正弦波;(2)特异性高。只有当串联谐振电路满足谐振条件时,才会形成高电压。一旦被测电缆出现问题,就会造成回路异常,相当于电缆短路,高压会持续下降。而且由于电抗器可以限制短路电流,保护装置不会受到影响,所以不需要安装电阻保护装置。这种测试方法的缺点是操作复杂、系统品质因数低、自动化程度低、噪声大,限制了其在实际中的应用。

三 变频串联谐振试验

变频串联谐振试验的原理与上述感应式工频串联谐振试验相似,但易的区别在于:变频串联谐振试验是通过调节变频电源的输出电压频率来实现试验回路的谐振;而感应式工频串联谐振试验是通过调节电抗器在50Hz工频下产生的电感来实现试验回路的谐振。变频谐振试验的优点是:当试验所需电源容量低于被试电缆的电源容量时,可在所需电源功率远低的情况下进行试验,可有效提高现场试验的效率,克服电感可调的工频耐压试验装置的缺点,使其在实际生活中得到更广泛的应用。另外,变频串联谐振试验的工作频率只有30 ~ 3。

本回答被网友采纳
第2个回答  2020-11-26
电力电缆耐压试验的主要方法有哪些?

节能120
2019年08月27日
关注
此外,变频串联谐振试验的工作频率仅为30~300Hz,能够完善超低频耐压试验的频率过低、损耗小导致与实际损耗量不符的问题。因此,变频串联谐振耐压试验所得结果为精密、全面和可靠的。
第3个回答  2020-11-26
35KV及以下交联聚乙烯绝缘电力电缆
超低频(0.1HZ)耐压试验方法
Very-Low-Frequency Wave(0.1HZ)Voltage Test for XLPE power Cable Rared Up to 35KV
1 范围
本标准规定了超低频(0.1HZ)耐压试验作为判断投入运行后的交联聚乙烯绝缘电力电缆运行状态的手段的试验方法。
2 引用标准
下列标准所包含的条文,通过在本标准中引用而构成为本标准的条文。本标准出版时,所示版本均为有效。所有标准都会被修订,使用本标准的各方应探讨使用下列标准最新版本的可能性。
DINVDE0276?1001 已敷设的额定电压U0/U为6/10KV,12/20KV和18/30KV
PVC绝缘,XLPE绝缘或油纸绝缘电力电费的试验
JB3373 大型高压交流电机定子绝缘耐压试验规范
IEEESrd.433 高压大型旋转电机超低频绝缘试验
DL/T596 电力设备预防性试验规程
3 超低频(0.1HZ)耐压试验作用概述
超低频(0.1HZ)耐压试验是鉴定交联聚乙烯绝缘电力电缆绝缘强度的直接方法,可作为判断投运后的交联聚乙烯绝缘电力电缆能否继续投入运行的重要参考依据。
超低频(0.1HZ)耐压试验是破坏性试验,试验时,建议使用10000伏兆欧表对试品电缆先进行绝缘电阻试验,记录试验结果。
超低频(0.1HZ)耐压试验设备一般由0.1HZ电压发生器、输出试验电压的波形或频率批示器、显示输出峰值电压和电流的仪表、记录试验时间的计时器、保护电阻、长度不小于30米的特制柔性连接电缆等部分组成。
试验设备必须具备有可靠的过流或过压保护功能、启动功能以及内置放电功能。
4 试验设备
4.1 0.1HZ电压发生器
0.1HZ电压发生器,提供正弦波或余弦方波电压,能够连续升压,输出电压幅值不稳定性应小于1%,在其额定电压下,波形不失真的负载电容能力不小于1.5μF。
4.2 试验电压的波形和频率
试验电压的波形为:a.正弦波或b.余弦方波;
正弦波的峰值函数应在范围内,频率应在0.1HZ范围内;
余弦方波极性变换时间不大于2ms,频率应在0.1HZ范围内。
4.3 显示仪器
电流表和电压表的精度等级等于或高于1.5级,每年校正一次。
4.4 计时器
分度为1;
4.5 保护电阻
保护电阻的阻值不小于100KΩ,功率不小于800W。
4.6 连接电缆
柔性连接电缆的线芯对地的工频耐受电压值不小于120KV,长度不小于30米。
5 试验程序
5.1将与试品电缆相连接的电气设备全部脱离试品电缆将试验设备5.1和试品电缆的接地极全部采用裸铜线可靠接地。记录试验环境条件。
5.2 采用10000V兆欧表对试品电缆各相分别进行绝缘电阻试验,记录试验值。
5.3 试验电压峰值:3UO;试验时间:60min
5.4 试品电缆的电容量在试验设备负载电容能力范围内时,可以将试品电缆三要线芯并联后,同时对地进行耐压试验。
5.5 用柔性连接电缆将试验设备与试品电缆相连接,合上电源,开始升压进行试验。升压过程应密切监视高压回路,监听试品电缆是否有异常响声。升至试验电压时,即开始记录试验时间并读取试验电压值。
5.6试验时间到后,先将电压降至零位,然后切断电源,连接接地线,试验中若无破坏性放电发生,则认为通过耐压试验。
5.7 在升压和耐压过程中,如发现电压表指针摆动较大,电流表指示急剧增加,调压器继续升压值电压基本不变甚至显下降趋势,而电流增加幅度较大,试品电缆发出异味,烟雾或异常响声或闪络等现象,应立即停止升压,降压停电后查明原因,这些现象如查明是试品电缆绝缘部分簿弱引起的,则认为耐压试验不合格。如确定是试品电缆由于空气湿度或表面脏污等原因所致,应将试品电缆清洁干燥处理后,再进行试验。
5.8试验过程中,如果遇非试品电缆绝缘缺陷的失去电源,使试验中断,在查明原因恢复电源后,应重新进行全时间连续耐压试验,不得仅进行补足时间试验。
6 注意事项
6.1 容升效应和电压谐振
由于试品电缆为容性负载,在超低频(0.1HZ)耐压试验时,容性电流在电压发生器绕组上产生频抗压降,造成实际作用在试品电缆上的电压值较高,超过按变比计算的高压侧所输出的电压值,产生容升效应,试品电缆电容量及电压发生器的阻抗越大,则容升效应越明显。因此,要求在试品电缆端侧进行试验电压值测量,以免试品电缆承受过高的电压作用而损伤。
由于试品电缆电容与电压发生器端抗形成串联回路,当试品电缆电容与电压发生器的漏抗相等或接近时,极易发生串联谐振,造成试品电缆端电压显著升高,危及试验设备和试品电缆绝缘。因此,需在电压输出端接适当阻值的阻尼电阻,削弱敏阻尼电阻的谐频程度。
6.2 测量仪器
现场使用较多的电压表所测得试验电压值是电压有效值,应改用峰值电压表进行超低频(0.1HZ)耐压试验电压值测量。
6.3 低压保护回路
为保护测量仪表和控制回路元件,可在测量仪器的输出端上并联适当的电压的放电管或氧化锌压敏电阻器、浪涌吸收器等。
控制电源和测量仪器用电源应采取良好的隔离措施和接电措施、防止试品电缆闪络或击穿时,在被接地线上产生的较高的暂态地电位,升高近电压,将仪器和控制回路元件反击损坏。
6.4所有人体将触及操作,均应在接地线经确认连接良好后进行。
第4个回答  2020-11-26
1 范围
柔性连接电缆的线芯对地的工频耐受电压值不小于120KV,长度不小于30米
相似回答