先停低压侧,再停高压侧,先停负荷开关,再停隔离开关;1停电、2验电、3放电、4封挂地线。
带有低压负荷的室内配电场所称为配电室,主要为低压用户配送电能,设有中压进线(可有少量出线)、配电变压器和低压配电装置。
10kV及以下电压等级设备的设施,分为高压配电室和低压配电室。高压配电室一般指6kV-10kV高压开关室;低压配电室一般指10kV或35kV站用变出线的400V配电室。
扩展资料:
1、 倒闸操作必须由两人执行,其中一人对设备较为熟悉者作监护。特别重要和复杂的倒闸操作,由熟练的值班员操作,值班负责人或主管负责监护。
2、值班负责人发布操作任务,操作人接受并复诵无误。
3、操作人查对模拟图板,填写“高压配电室倒闸操作票”(附件1),监护人审票,发现错误应由操作人重新填写。
4、准备必要的安全工具,检查并确保其完好无损。 监护人、操作人到达具体设备操作地点后,首先根据操作任务进行操作前的核对,核对设备名称、编号、间隔位置及设备实际情况是否与操作任务相符。
5、监护人逐项唱票,操作人复诵,并指明设备;监护人确认无误后,发出允许操作的命令“对,执行”;操作人正式操作,监护人逐项打勾,严禁跳项操作。