高压三相合闸拉闸顺序
熔断器是啥材料?
答:
先拉中间,后拉两边。有风时,逆风向操作,即先拉下风,再拉中间,最后拉迎风相
。三角型排列拉闸顺序:先拉上边,后拉下边。有风时,逆风向操作,即先拉下风相,再拉上风相,最后拉中间。无论水平或三角排列,合闸时都要先合中间,后合两边。
高压
断路器与高压隔离开关在供配电系统中动作的先后
顺序
是什么?
答:
2,【拉闸】:
高压断路器在先、高压隔离开关在后
;3,【合闸】:高压隔离开关在先,高压断路器在后。
高压
断路器
合闸顺序
?
答:
合闸顺序口诀:拉闸从下(变压器)往上拉,合门甲则必须从上往下一级一级送
。合闸是是指在电力系统中经人操作,断路器由分闸位置转为闭合位置。线路上有人工作必须悬挂标示牌“禁止合闸、线路有人工作”。这是防止误操作而制定的一项安全措施。根据《国家电网公司电力安全工作规程(线路部分)》3.6.1 ...
高压
配电室
拉闸顺序
是怎样的
答:
应查明原因,不能随意解除闭锁,如果闭锁装置确实不能操作,应核对断路器和隔离开关的位置状态无误后才能解除闭锁操作。解除闭锁后应按规定方向迅速果断操作,及时发生带负荷合隔离开关,也禁止再返回原状态。对单极刀闸,
合闸
时先合两边相,后合中间相,
拉闸
时,
顺序
相反。
高压
柜
合闸
操作
顺序
是?
答:
1、
合闸顺序
:先合电源侧开关的二次保险,再合电源侧开关,检查无误后,再合负荷测开关二次保险,再合负荷侧开关,确认无误后,合闸操作结束。2、分闸操作:先拉开负荷开关,再拉开负荷侧开关的二次保险,确认无误后,再拉开电源侧开关,然后拉开电源侧开关的二次保险,检查无误后操作结束。
高压
配电室
拉闸顺序
是怎样的?
答:
(1)停电
拉闸
操作必须按照断路器-负荷侧隔离开关-母线侧隔离开关的
顺序依次
操作。(2)送电
合闸
操作应按与上述相反的顺序进行。(3)严防带负荷拉合隔离开关 高低压配电室的停送电顺序:送电时:先送电源侧再送负荷侧 送电
高压
电源---高压出线---地压进线---低压出线---负载 停电时:先停负荷侧再...
高压
配电室
拉闸顺序
是怎样的?
答:
4、 停电
拉闸
操作
顺序依次
为:分断路器···拉开负荷侧刀闸···拉开母线侧刀闸,严禁带负荷拉隔离开关。5、 送电
合闸
操作顺序依次为:合母线侧刀闸(上隔离开关)···合负荷侧刀闸(下隔离开关)···合断路器开关。6、
高压
柜和高压柜出线端有人工作检修时,停电拉闸操作完成后,应在出线侧...
求
高压
熔断器(零克)的拉开与合上规范操作
答:
2、一组
三相
跌开式熔断器由三个单极跌开式熔断器组成,为避免操作时造成相间弧光短路,要求合闸时,先合两边相(遇有较强的与熔断器排列方向大体一致的风时,还要先合迎风相,后合背风相),再合中相;
拉闸
时,操作顺序恰恰与
合闸顺序
相反。切不可先装中间,后装两边。参考资料:http://hi.baidu....
高压
配电柜
拉合闸顺序
答:
送电:分接地开关---合隔离开关(如果有的话)---合断路器。停电先分断路器,再分隔离开关,再合接地,不知道你的
高压
柜都有什么开关。
...有3台变压器 先断负载再
高压
我知道 就是具体的操作心有疑惑 请详...
答:
没明白你的意思,所以引导了下文,希望有用 倒闸操作的技术要求 ⑴、停电
拉闸
操作,必须按照“断路器(开关)线路侧隔离开关(刀闸)”的
顺序依次
进行。送电
合闸
操作应按与上述相反的顺序进行,严禁带负荷
拉闸
。 ⑵、变压器两侧(或三侧)开关的操作顺序规定如下:停电时--先拉开负荷侧开关,后拉开电源...