求教变电所倒闸步序,10KV的 有3台变压器 先断负载再高压我知道 就是具体的操作心有疑惑 请详细复述。

有补偿电容柜也在其中。还有接地先操作如图怎么弄。变压器断开后要接地吗 怎么接
整个回路有高压进线柜 T1 T2 T3高压柜 变压器 T1 T2 T3 变压器出现柜(负载) 倒闸流程。比如小车试验位置 接地刀闸等 。

没明白你的意思,
所以引导了下文,希望有用
倒闸操作的技术要求   ⑴、停电拉闸操作,必须按照“断路器(开关)线路侧隔离开关(刀闸)”的顺序依次进行。送电合闸操作应按与上述相反的顺序进行,严禁带负荷拉闸。   ⑵、变压器两侧(或三侧)开关的操作顺序规定如下:停电时--先拉开负荷侧开关,后拉开电源侧开关,送电时--顺序与此相反。(即不能带负载切断电源)。   ⑶、单极隔离开关及跌落式开关的操作顺序规定如下:停电时--先拉开中相,后拉开两边相,送电时--顺序与此相反。   ⑷、双回路母线供电的变电所,当出线开关由一段母线倒换至另一段母线供电时,应先断开待切换母线的电源侧负荷开关,再合母线联络开关。   ⑸、操作中,应注意防止通过电压互感器二次返回的高压。   ⑹、用高压隔离开关和跌落开关拉、合电气设备时,应按照产品说明书和试验数据确定的操作范围进行操作。无资料时,可参照下列规定(指系统运行正常下的操作):   A、可以分、合电压互感器、避雷器。   B、可以分、合母线充电电流和开关的旁路电流。   C、可以分、合变压器中性点直接接地点。   D、10KV室外三极、单极高压隔离开关和跌落开关,可以分、合的空载变压器容量不大于560KVA;可以分、合的空载架空线路长度不大于10KM。   E、10KV室内三极隔离开关可以分、合的空载变压器容量不大于320KVA;可以分、合的空载架空线路长度不大于5KM。   F、分、合空载电缆线路的规定可参阅有关规定。   G、采用电磁操作机构合高压断路器时,应观察直流电流表的变化,合闸后电流表应返回;连续操作高压断路器时,应观察直流母线电压的变化。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2011-06-09
记住以下原则就可灵活应用:
1、隔离刀闸必须在在没有电流的情况下分合;
2、开关(断路器)是在刀闸合闸后合,在刀闸分闸前断开。
3、变压器先高压后低压;
4、母线操作先负荷后电源;
5、补偿电容柜要根据负载或母线电压按变电所规定投;
6、安全措施的接地要根据工作票要求做;
7、变压器中性点接地按调度命令或变电所规程决定。追问

最后3条 有详细点吗 比如什么时候应该接 什么时候不该接 谢谢!

追答

1、一般母线电压较低应该投补偿电容,电压越低投入的补偿电容越多。
2、变压器检修或其他设备检修但变压器可能危及相关设备安全时应停电且合接地刀闸或装设接地线。
7、变压器中性点接地这个要根据电网的具体情况定,一般是根据电网稳定以及相关保护需求进行零序阻抗计算由电网调决定哪台变压器中性点与不接地。有些变电站或电网相对固定,调度有可能有比较长期的明确规定某变电所哪 些变压器中性点接地,变电可能会写入相关规程。

本回答被提问者采纳
第2个回答  2011-06-09
变压器断开后,最好接地,先分开真空断路器,看你的图片你的柜子应该没有隔离开关,然后把你的小车摇出,把你图片上的挡片下压用接地刀手柄合上接地刀就可以了,如果检修变压器的话别忘了放电
相似回答