配电室倒闸操作步骤如下:1、值班负责人发布操作任务,操作人接受并复诵无误。2、操作员检查模拟板并填写操作票
。3、检查员检查票证,发现错误应由操作员补正。4、监护人、操作人到达具体设备操作地点后,首先根据操作任务进行操作前的核对,核对设备名称、编号、间隔位置及设备实际情况是否与操作任务相符。...
10KV
配电
系统的
倒闸
操作程序
答:
1、
高压倒闸
操作,必须根据值班调度人员以及值班负责人的必须命令,受令人复诵无误后才能执行。2、 倒闸操作前,必须填写操作票,根据接线图填写项目、顺序。3、 倒闸操作必须有两人进行,一人操作,一人监护,其中对设备熟悉者,技术水平高者,进行操作。4、 停电拉闸操作顺序依次为:分断路器···拉开...
电工
配电房倒闸
顺序
答:
电工配电房倒闸顺序:在进行倒闸操作时,
必须遵循规定的操作顺序.即:停电时先拉开关,再拉负荷侧刀闸,最后拉母线侧刀闸;送电时先合母线侧刀闸
,后合负荷侧刀闸,最后合开关.这样规定的目的是即使发行意外情况或开关实际不未断开,造成带负荷拉、合刀闸所引起的故障点始终保持在开关的负荷侧,这样可由开...
配电室倒闸
操作流程
答:
1、送电前必须先投入该开关的保护装置,没有保护或不能跳闸的开关不准送电。2、设备检修后送电,必须先确认开关状态。当开关从实验位置推至合闸位置前,祥泰电气提示必须确认开关处于分
闸
状态,接地刀闸处于分离位置,开关所带负荷已经分离。3、开关分闸操作必须先断开断路器,将开关摇出至试验位置,再...
高压配电室
拉闸顺序是怎样的?
答:
(1)停电拉闸操作必须按照断路器-负荷侧隔离开关-母线侧隔离开关的顺序依次操作。(2)送电合闸操作应按与上述相反的顺序进行。(3)严防带负荷拉合隔离开关
高低压配电室
的停送电顺序:送电时:先送电源侧再送负荷侧 送电 高压电源---高压出线---地压进线---低压出线---负载 停电时:先停负荷侧再...
配电室倒闸
、检修操作规程的国家规范
答:
(1)送电操作规程 变
配电
所送电时,一般应从电源侧的开关合起,依次到负荷侧的开关。有
高压
断路器、高压隔离开关、低压断路器、低压刀开关的情况下,送电时,一定要按照:母线侧隔离开关(刀开关)→负荷侧隔离开关(刀开关)→断路器的合闸次序操作。(2)停电操作规程 变配电所停电时,一般应从负荷侧的...
10kv
高压配电室倒闸
详细流程
答:
倒闸
操作、送电操作必须两_同时进_,__监护,__操作。特别重要和复杂的倒闸操作、送电操作,应有电_负责_监护。_压操作应戴绝缘_套,户外操作应穿绝缘鞋、靴,戴绝缘_套。任何_进_施_现场,必须正确佩戴安全帽。在带电设备周围禁_使_钢卷尺(夹有_属丝者)进_测量_作。所有电_设备的_属外壳...
高压配电室
拉闸顺序是怎样的
答:
隔离开关、接地开关、断路器之间安装有防误操作的闭锁装置时,
倒闸
操作一定要按顺序进行,如果发现倒闸操作被闭锁不能操作时,应查明原因,不能随意解除闭锁,如果闭锁装置确实不能操作,应核对断路器和隔离开关的位置状态无误后才能解除闭锁操作。解除闭锁后应按规定方向迅速果断操作,及时发生带负荷合隔离...
哥哥,我想了解
高压配电室
模拟屏上的常用符号,以及导闸顺序
答:
高压配电室
的模拟屏的正规名称是一次系统图。
倒闸
的时候,从下级开关逐级向上分闸,合闸时,从上到到逐级合闸。
配电室
每年什么时候
倒闸
操作
答:
停电 负载 ---低压出线---地压进线---高压出线--- 高压电源 带有低压负荷的室内配电场所称为配电室,主要为低压用户配送电能,设有中压进线(可有少量出线)、配电变压器和低压配电装置。10kV及以下电压等级设备的设施,分为
高压配电室