高压开关柜的五防是什么?

如题所述

开关柜的五防是五个机械连锁保护,开关在对应的状态下不能随意操作 否则会酿成严重的事故,
①防止误分、合断路器。
   ②防止带负荷分、合隔离开关。
   ③防止带电挂(合)接地线(接地开关)。
   ④防止带接地线(接地开关)合断路器(隔离开关)。
   ⑤防止误入带电间隔。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2019-02-22

(1)防止带负荷分、合隔离开关(断路器、负荷开关、接触器合闸状态不能操作隔离开关)。

(2)防止误分、误合断路器、负荷开关、接触器(只有操作指令与操作设备对应才能对被操作设备操作)。

(3)防止接地开关处于闭合位置时关合断路器、负荷开关(只有当接地开关处于分闸状态,才能合隔离开关或手动才能进至工作位置,才能操作断路器、负荷开关闭合)。

(4)防止在带电时误合接地开关(只有在断路器分闸状态,才能操作隔离开关或手动才能从工作位置退至试验位置,才能合上接地开关)。

(5)防止误入带电间隔(只有隔室不带电时,才能开门进入隔室)。

详情
    官方服务
      官方网站
第2个回答  2021-03-15

29.机械五防

相似回答