高压成套配电装置的五防闭锁是什么意思?

如题所述

五防闭锁是指:

1、防止误分、合断路器。

2、防止带负荷分、合隔离开关

3、防止带电挂(合)接地线(接地开关)。

4、防止带接地线(接地开关)合断路器(隔离开关)。

5、防止误入带电间隔。

扩展资料:

高压成套配电装置:

高压成套配电装置是由制造厂成套供应的设备,运抵现场后组装而成的高压配电装置。它将电气主电路分成若干个单元,每个单元即一条回路,将每个单元的断路器、隔离开关、电流互感器、电压互感器,以及保护、控制、测量等设备集中装配在一个整体柜内(通常称为一面或一个高压开关柜),有多个高压开关柜在发电厂、变电所或配电所安装后组成的电力装置称为成套配电装置。

高压成套配电装置按其特点分为金属封闭式、金属封闭铠装式、金属封闭箱式和SF6封闭组合电器等等;按断路器的安装方式分为固定式和手车式;按安装地点分为户外式和户内式;按柜体结构形式分为开启式和封闭式。

开关柜具有“五防”连锁功能,即防误分、和断路器,防带负荷拉合隔离刀闸,防带电合接地刀闸,防带接地线合断路器,防误入带电间隔连锁功能。“五防”连锁功能常采用断路器、隔离开关、接地开关与柜门之间的强制性机械闭锁方式或电磁锁方式实现。

参考资料来源:百度百科-五防闭锁

参考资料来源:百度百科-高压成套配电装置

温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  推荐于2017-10-14
高压成套配电装置的闭锁有机械闭锁和电气闭锁两种,如接地刀和手车之间采用机械闭锁方式使其接地刀合上时手车不能摇到工作位置;手车和断路器之间使用电气闭锁方式使其手车处在实验位置时若在检修就不让断路器合闸等。
而且你要了解下五防内容了
1.防止误分、合断路器; 2.防止带负荷拉、合隔离开关;3.防止带地线合刀闸;4.防止带电挂接地线;5.防止误入带电间隔。
一句话就是:送电先合刀闸且地刀不能合,合刀闸后也不能合地刀,再合断路器;停电先分断路器再分刀闸,最后送电后不要跑到高压柜哪里乱晃特别是柜门没关的情况下,否则离死不远了。
现在的闭锁方式主要有6种:1.机械连动闭锁;2.机械程序锁;3.电动操作控制回路闭锁(电气回路闭锁);4.手动操作机构电磁闭锁(电磁锁);5.电脑钥匙型微机防误闭锁;6.网络型微机防误闭锁
粗分就3种:1.机械锁;2.电气、电磁锁;3.微机锁(装在电脑上的五防软件)
机械锁用在一次设备上(如接地刀);
电气、电磁锁用在二次回路上(如断路器),这两种一般用于单个高压柜,也可几个柜子之间配合使用,如两条进线+母联就可以采用电气连锁使其只能合上其中两个,不能3个都合,说白了就是几个常开、常闭辅助接点的串并联问题;
最后是微机锁,采用机械编码锁、电编码锁、固定锁、网门锁等实现强制闭锁,并且实时采集开关、隔离刀闸、地刀和开关柜门的状态信息,通过微机五防软件判断闭锁逻辑,但还是无法阻挡人们的操作失误啊。最适合微机锁的是全自动化数字变电站,全部遥控操作,不过价钱也比普通变电站至少贵了2倍。
这3种相结合就是现在的最好的了,一般如果当地供电局要求不严的话只用前两种,后一种微机锁不用,即使做了变电站的值班人员也不用,他们都嫌麻烦(这就是我出差见到的现状)。本回答被网友采纳
第2个回答  2011-11-06
五防就是防止操作设备是操作错误,设置了五防
相似回答