第1个回答 2020-12-23
大于负载电流的2.5倍为宜。
第2个回答 2020-12-23
三相变压器输出额定电压380V,输出功率千瓦数2倍确定断路器电流。
本回答被网友采纳
相似回答
低压断路器
的额定
电流怎么选
?
答:
断路器
的作用就是把电源端和负荷端断开、接通、负荷端是接用电器的。当然要把用电器用线和负荷端连接起来。因为,用的单相用电器工作电压为220V,那么一个6000W的用电器 工作
电流
I=P/U=27A 那么单相
选择
32A,三相 I=P/1.732U。断路器是指能够关合、承载和开断正常回路条件下的电流并能关合、在...
变压器低压
进线处安装
断路器如何选择
,10KV-50KVA的农用变压器配电柜总...
答:
50KVA 变压器 低压侧额定电流为72A 。
选择个壳架200A的空开,选择复式脱扣器。空开的脱扣器额定电流可以选100A的
。另外还有一个短路容量参数,可选25KA。要配电型开关。7.5KW电动机,单台空开要电机型的,壳架额定电流32A, 长延时脱扣器额定电流16A 电流可在10-16A之间调整(根据电机额定电流确定)。如...
配电
变压器低压侧
总自动空气
断路器
的脱扣器动作
电流
应
如何
确定_百度知 ...
答:
Idd1=为出线端单相短路电流,A
。为了保证变压器的主保护与出线回路的选择性配合,通常变压器低压侧进线断路器不宜设瞬时过电流保护。
...10/0.4kV ,
怎样选择变压器低压侧断路器
额定
电流
及CT变比 ?
答:
你好!
1600kVA 10/0.4kV的变压器,低压侧总输出电流为1600*1.44=2304A
,断路器值应有个余量,一般取1.3-1.5倍,即2304*1.3*=3000A,可以选用额定电流为3000A左右的断路器,CT变比可以选用2304*1.1=2500A的,当然3000/5的也可以。希望对你有所帮助 !!!
...变压器高
低压侧电流
值,
选择变压器低压侧断路器
额定电流及CT变比...
答:
求
变压器
两侧
电流
:容量除以电压,商乘6,除以10。
变电所一次系统图各
断路器
额定
电流如何选择
?求公式
答:
从可用性只要断路器额定
电流
>电机额定电流,从经济性断路器额定电流略大于电机额定电流。刀开关也是一样的。比如:一台
变压器
是400kVA的,变压器的
低压侧断路器
就应该选 I=S/√3U =400/√3×0.4kV= 577.36A
选择
630A的断路器。这也是很正常的,开关选大点这也不是什么大问题,其实刚刚我说的选...
变压器低压侧
的
断路器
该
如何
整定
答:
一般习惯:按照
变压器
额定输出
电流
需
选择
低压
进线
断路器
的【长延时脱扣】应不大于变压器额定输出电流;低压进线断路器的【短延时脱扣】应不大于长延时电流的N倍;低压进线断路器的【瞬时脱扣】应不大于长延时的10倍。上面3个值的关系是1<N<10。具体选择还要看低压母线规格、变压器过载能力、电网等。
800kva
变压器
0.4kv
低压侧断路器
答:
10kV高压侧额定
电流
约46A,因此应用50/5电流互感器,用5A电流表,刻度50/5,电压互感器10kV/0.1kV,用100V电压表,刻度10000/100。调整方法:采用2000A的
断路器
,公式:P=√3UI 求出额定电流为1443A,断路器一般采用额定电流的1.5倍左右,选用2KA的。然后是整定定值,长延时取额定电流值,短延时...
大家正在搜
变压器低压侧断路器选择
变压器低压侧断路器整定
6300kVA变压器低压侧断路器
干式变压器低压侧断路器
变压器低压测断路器选择
ABB变压器低压侧进线断路器
变压器断路器如何开断
变压器如何选断路器
变压器低压侧空开的选择
相关问题
某变压器1600kVA 10/0.4kV ,怎样选择变压器低...
200KVA变压器,高压侧断路器是怎么选的,低压侧断路器是怎...
按变压器容量怎样配低压侧断路器大小?
250KVA变压器低压侧断路器型号大小是如何选择的?
变压器低压侧总开关的如何选型呀?有没有具体的资料可以参考的。...
根据变压器容量,低压断路器的分断能力,你怎么选
变压器低压侧主断路器不设置过电流保护?
变压器低压侧选断路器