88问答网
所有问题
某变压器1000kVA 10/0.4kV 计算变压器高低压侧电流值,选择变压器低压侧断路器额定电流及CT变比 。
如题所述
举报该问题
推荐答案 2012-03-12
求变压器两侧电流:容量除以电压,商乘6,除以10。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
当前网址:
http://88.wendadaohang.com/zd/tBtKgBMS1.html
其他回答
第1个回答 2012-03-12
变压器1000kVA 10/0.4kV ,
高压侧电流:57.74A
低压侧电流:1443.42A
低压侧断路器额定电流:2500A
低压侧互感器选用:1500/5(A) (根据低压侧电流)
本回答被网友采纳
第2个回答 2012-03-12
I=1000/1.732*10=57.7A I=1000/1.732*0.4=1443A 1443*1.2=1732A
此变压器的高压侧电流是57.7A,低压侧电流值是1443A,变压器低压侧断路器额定电流整定值是2000A,配套的指示仪表和计量仪表的CT变比选择1500:5最好。
追问
请问这个CT比您是根据什么确定的?是通过计算还是规定如此?
追答
经过计算,然后按规则选择确定。
第3个回答 2012-03-29
原变压器是400KV的,要换630KV的变压器,请问外线需要改吗?
相似回答
变压器
测控保护值设置
答:
1、按额定电流的1-1.3倍
选择电流
互感器。高压侧额定电流57.7A,选60/5或75/5的电流互感器。高压侧额定电流1444A,选1500/5-1800/5的电流互感器。高压过负荷或过电流按额定电流的1.3倍
选择,电流
速断定值按额定电流的1.5倍选择。高压过负荷或过电流按额定电流的1.2倍选择,电流速断定值按额定电...
1000KVA的变压器
高压总柜要用多大的
断路器
答:
朋友
,1000kvA的变压器
额定参数如果是10/
0.4KV,
那么变压器高压侧额定电流的计算公式是: 额定电流I=变压器额定容量P/(1.732*变压器高压侧额定电压U)
,变压器低压侧
额定电流的计算公式是: 额定电流I=变压器额定容量P/(1.732*变压器低压侧额定电压U)
,1000KVA的变压器
高压侧额定电流是1000/(1.732...
一台SN=
1000KVA
三相
变压器
额定电压为1010.4
KV,
Y,dll接法试求
高低压侧
...
答:
对10KV/
0.4KV,
接线组别为Y,d11的
1000KVA变压器,
其高压侧额定电流为:I=S/(1.732*U)=1000/(1.732*10)=57.7(A)由于高压侧是Y形接线,相电流与线电流是相等的,故高压侧的额相电流是57.7A。其
低压侧
额定电流为:I=S/(1.732*U)=1000/(1.732*0.4)=1443.4(A)虽然低压侧是△形...
变压器高压侧10kv,变压器容量
1000kva,变压器低压侧
1000v
,变压器高低压
...
答:
如果是额定电压10/
0.4kv
的双侧配电
变压器
求
电流计算
公式;I=P/√3 U线 I=S/√3 U线=
1000
/1.732*10=57.74A I=S/√3 U线=1000/1.732*0.4=1443A 答:10kv(一次侧)额定电流57.74A 0.4kv(二次侧)额定电流1443A 式中;P=功率(kw)U=电压(kv) I=电流(A) √3=1.732(3...
1000KVA变压器
额定
电流
是多少A1000
kva变压器
额定电流
答:
1000kva变压器
额定电流这个很多人还不知道,今天来为大家解答以上的问题,现在让我们一起来看看吧!1、如果是10/
0.4kV
则高压的额定电压10kV 低压的额定电压0.4kV高压的额定电流:1000/10/1.732=57.7A低压的额定电流:1000/0.4/1.732=1443A。本文到此分享完毕,希望对大家有所帮助。
...10kv
低压侧0.4kv
的两台
变压器
(容量分别为
1000kva,
630kva)并联运行...
答:
低压侧的相角一致(如果高压侧相角不同可通过选择不同的
变压器
的接线组别进行调整)
,1000kVA低压侧电流
约1443A,630kVA低压侧电流约909A
,低压侧
开关分别选1600A和1250A的框架
断路器,
如果电缆出线的话分别选择5根3*185*1*90和3根3*185+1*90的铜芯电缆,70米不算远,压降没有问题 ...
4
kva变压器低压侧断路器选择
答:
4
kva变压器低压侧断路器选择10
(6)
KV0.4KV变压器
。根据查询相关公开信息显示,据工业企业数据知,例如100.4
KV1000KVA变压器,变压器
的额定
电流
IrT等于S(1.732U)等于1000,1.732,0.4等于1443A。
1000KVA的变压器
工作
电流
是多少?
计算
公式怎么列
答:
1000KVA的变压器
额定电流 高压侧额定电流为 I1=1000K/1.732/10K=57.74A
低压侧
额定电流为 I2=1000K/1.732/0.4K=1443.4A 最大能承受的功率:P=0.526528*1443.4=760KW 现在它的输出电流最大的一相有1200A左右,剩余1443.4-1200=243.4A 还能承受128KW的功率 ...
大家正在搜
1000变压器额定电流多少
800kva变压器额定电流是多少
变压器1000kva电流是多少
1250kva变压器额定负载
800kva变压器保护定值
500kva变压器最大过载电流
100kva变压器带多少kw
1000kva变压器价格
1000的变压器
相关问题
某变压器1600kVA 10/0.4kV ,怎样选择变压器低...
计算容量为1600KVA,10/0.4的变压器的高低压侧的额...
一台10/0.4KV,阻抗电压为5%的电力变压器,容量为10...
变压器交接试验,低压对高压交流耐压(1600KVA 10/0...
短路容量的计算要怎么算?
SCB10-100/10/0.4KV变压器低压侧短路电流为多...
从这个变压器型号,能读出来什么意思呢? SCB10-1000...
一台三相电力变压器:额定容量SN=1000kVA,额定电压U...