某变压器1000kVA 10/0.4kV 计算变压器高低压侧电流值,选择变压器低压侧断路器额定电流及CT变比 。

如题所述

求变压器两侧电流:容量除以电压,商乘6,除以10。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2012-03-12
变压器1000kVA 10/0.4kV ,
高压侧电流:57.74A
低压侧电流:1443.42A
低压侧断路器额定电流:2500A
低压侧互感器选用:1500/5(A) (根据低压侧电流)本回答被网友采纳
第2个回答  2012-03-12
I=1000/1.732*10=57.7A I=1000/1.732*0.4=1443A 1443*1.2=1732A

此变压器的高压侧电流是57.7A,低压侧电流值是1443A,变压器低压侧断路器额定电流整定值是2000A,配套的指示仪表和计量仪表的CT变比选择1500:5最好。追问

请问这个CT比您是根据什么确定的?是通过计算还是规定如此?

追答

经过计算,然后按规则选择确定。

第3个回答  2012-03-29
原变压器是400KV的,要换630KV的变压器,请问外线需要改吗?