变压器低压进线处安装断路器如何选择,10KV-50KVA的农用变压器配电柜总开关用多大的断路器合适,下面是两

配电盘总开关选多大的断路器合适,总开关下面是分路,每一路线上有3个7.5KW的潜水泵,这3个潜水泵使用多大的断路器合适在线路短路时能很快断开线路我不想使用熔断器做短路保护了,经常烧断太麻烦不知道用多大的断路器合适,请高手指教一下我怕没有熔断器断路器又掉不了闸把变压器烧毁了

50KVA 变压器 低压侧额定电流为72A 。选择个壳架200A的空开,选择复式脱扣器。空开的脱扣器额定电流可以选100A的。另外还有一个短路容量参数,可选25KA。要配电型开关。
7.5KW电动机,单台空开要电机型的,壳架额定电流32A, 长延时脱扣器额定电流16A 电流可在10-16A之间调整(根据电机额定电流确定)。
如果三台电机由一条线路供电,要看是否三台同时运行?线路有多长?使用的导线截面是多少?假设最多2台同时运行,一台备用,开关按照2台选,壳体63A,脱扣器电流40A。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2011-04-28
1.配电柜总开关用100安空气开关.
2.3个潜水泵使用20安的断路器 例如:
DZ4760A D20:
DZ47---系列微型断路器(还有很多系列,基本都是厂家命名的)
60-----框架等级为60A
C------瞬时脱扣过流倍数按照明类,如5~7或7~10倍,D为动力型10~14倍本回答被提问者和网友采纳
第2个回答  2011-04-28
可以买个开关柜了!最好买个动力型的!
第3个回答  2011-04-28
换空气断路器。