250KVA变压器低压侧断路器型号大小是如何选择的?
新手搞电气设计的,请问高手某工程若选用250KVA变压器,一般是配四台柜总柜、计量柜、出线柜、电容柜但是柜体里面的具体电气元件型大小不知道如何选择?谢谢了!!
举报该问题
推荐答案 2015-07-12
首先要看选用哪种柜型,现在常用的配电柜有GGD、PGL、GCK、GCS等,如果不考虑占地,为了经济一般选GGD型,进线开关可选DW15-630加HH15-600旋转刀开关,其他出线选DZ20系列的,电流根据出线电流的大小选择,电容柜的进线可选用刀熔开关,电容器用CJ19电容专用接触器加热继电器和RT熔断器保护,这该是最经济的方案了,其实总柜和计量柜完全可以合在一起,关键看供电部门的要求。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
当前网址:
http://88.wendadaohang.com/zd/MSggBK1Sc.html
其他回答
第1个回答 2010-03-16
首先要看选用哪种柜型,现在常用的配电柜有GGD、PGL、GCK、GCS等,如果不考虑占地,为了经济一般选GGD型,进线开关可选DW15-630加HH15-600旋转刀开关,其他出线选DZ20系列的,电流根据出线电流的大小选择,电容柜的进线可选用刀熔开关,电容器用CJ19电容专用接触器加热继电器和RT熔断器保护,这该是最经济的方案了,其实总柜和计量柜完全可以合在一起,关键看供电部门的要求。本回答被提问者采纳
相似回答
断路器是如何
来选型的呢?
答:
并按以下原则选择断路器:断路器额定电流In≥线路额定电流IL断路器额定短路分断能力≥线路预期短路电流
,选择断路器上,不必把余量放过大,以免造成浪费。2、断路器极限短路分断能力和运行短路分断能力国际电工委员会IEC947-2 和我国等效采用IECGB4048.2 《低压开关设备和控制设备低压断路器》标准,对断路器极限短路分断能力...
2台400kva和1台
250kva的变压器
配多大的真空
断路器?
答:
每台变压器二次端都要接一台断路器(每台断路器都配有一台隔离开关和接地开关),
变压器二次端的电压等级决定了所配断路器的额定电压多大
。应该说明变压器的额定电压或额定电流,就可以选配相应电压等级的断路器。真空断路器,因其灭弧介质和灭弧后触头间隙的绝缘介质都是高真空而得名;其具有体积小、重...
断路器
型式、极数
选择的
原则是什么?
答:
Tr:额定开断时间(视
断路器
机构
大小
而定,一般为20ms到120ms)。Isd:短延时过负荷脱扣器的整定电流。Tsd:短路保护脱扣延迟时间设置,单位是秒 Ii:瞬时值。Ig:峰值。
箱变里,
250KVA的变压器
,
低压
电流算法是250*0.577/0.4等于360A的电流,那...
答:
母排的选择,除了依据额定电流,还要考虑动热稳定电流;60*6的母排可承受31.5kA 4s的热稳定
。在有些短路电流大的回路,即使额定电流很小,母排也可能很大。对于开关的选型,一般要考虑:正常运行时满负荷在其80%的容量左右。变压器额定电流360A,满载时会达到430A左右,因此主回路的开关应选择630A的。
200
KVA变压器
,高压侧断路器是怎么选的,
低压侧断路器是怎么选的?
答:
你好!你可以这样选:根据公式P=1.732UI,计算出
变压器
高压侧和
低压侧
电流,高压按额定电流的1.1倍选取,低压按额定电流2倍选取,根据算出来的数,选择接近的规格
型号
。可以选大点。高压尽量选真空
断路器
,低压随意选。
断路器型号怎么选择
答:
问题一:
如何选取
开关(
断路器
)的
型号
家用漏电保护
器如何
选购 当人体与大地互不绝缘时,人在地上触及相线触电称为单相触电。在
低压
电网中,当人身发生单相触电或家用电器设备对地漏电时,能够在规定时间内自动完成切断电源的装置,称为漏电保护器或漏电自动开关。 图片1 当人体与大地互不绝缘时,人在地上触及相线触...
2500kw的
变压器低压
进线柜的
断路器
应
选择
多大
型号的
答:
低压
进线柜进线
断路器选
4000A的。铜母排3[3(125X10)]+1(125X16)一次侧额定电流:I=P/1.732/U=2500/1.732/10≈144(A)二次侧额定电流:I=P/1.732/U=2500/1.732/0.4≈3609(A)
变压器低压
进线处安装
断路器如何选择
,10KV-50KVA的农用变压器配电柜总...
答:
50
KVA 变压器 低压侧
额定电流为72A 。选择个壳架200A的空开,选择复式脱扣器。空开的脱扣器额定电流可以选100A的。另外还有一个短路容量参数,可选25KA。要配电型开关。7.5KW电动机,单台空开要电机型的,壳架额定电流32A, 长延时脱扣器额定电流16A 电流可在10-16A之间调整(根据电机额定电流确定)。如...
大家正在搜
变压器低压侧断路器选择
6300kVA变压器低压侧断路器
变压器低压测断路器选择
如何根据变压器容量选择断路器
ABB变压器低压侧进线断路器
变压器低压侧断路器整定
干式变压器低压侧断路器
变压器断路器如何开断
变压器如何选断路器
相关问题
按变压器容量怎样配低压侧断路器大小?
200KVA变压器,高压侧断路器是怎么选的,低压侧断路器是怎...
变压器高压和低压侧开关选型计算方法
500变压器低压侧出线选用什么型号的,配套的配电柜总断路器用...
变压器低压侧电气设备应该如何选型?
请问知道变压器容量怎么算选多大的断路器
已知变压器的容量,高低压侧电压,断路器型号如何选?
变压器低压侧断路器的选择除了考虑变压器容量外,是不是也要考虑...