88问答网
所有问题
当前搜索:
变压器低压测断路器选择
1600
变压器
配2500
断路器
还是3200
答:
3200。根据查询国家电网局显示,1600
变压器低压
侧额定电流为2400安左右,低压主进可以
选择
2500安的
断路器
,但都会放大一档到3200安的断路器,相应的低压母线也放大。
变压器低压
侧
选断路器
答:
选择100A
。50kVA变压器的额定电流:Ir = 50kVA / 0.4kV / 1.732 = 72A 考虑短时过载的可能,断路器选择
100A较合适,如果不考虑过载,80A即可
。短路容量 Icw = Ir / 4.5% = 1.6kA。目前市面上所有100A的断路器均可满足此要求。
变压器低压
侧总开关的如何
选型
呀?有没有具体的资料可以参考的。。跪求...
答:
变压器低压总开关及母线开关,应视为电源的功能性开关。应作用于所有带电导体,且不能使其电源并联,
故应选用四级开关
。—而供电部门提供的最终图纸是选用3P的,多数厂家提供的图纸选用的也都是3P 。就一级配电来讲,如果低压配电网的接地形式是TN-S,并且低压进线断路器的保护方式是四段,即LSIG,则...
4kva
变压器低压
侧
断路器选择
答:
4kva变压器低压侧断路器选择10(6)KV0.4KV变压器
。根据查询相关公开信息显示,据工业企业数据知,例如100.4KV1000KVA变压器,变压器的额定电流IrT等于S(1.732U)等于1000,1.732,0.4等于1443A。
变压器
是3150A的
低压
柜的
断路器选
多大的
答:
可以
选择
3200A或4000A的,最好是选4000A的,额定电流整定3150A就行了.
变压器低压
侧
断路器
电流怎么选
答:
大于负载电流的2.5倍为宜。
变压器低压
侧的
断路器
该如何整定
答:
一般习惯:按照
变压器
额定输出电流需
选择
低压
进线
断路器
的【长延时脱扣】应不大于变压器额定输出电流;低压进线断路器的【短延时脱扣】应不大于长延时电流的N倍;低压进线断路器的【瞬时脱扣】应不大于长延时的10倍。上面3个值的关系是1<N<10。具体选择还要看低压母线规格、变压器过载能力、电网等。
...10/0.4kV ,怎样
选择变压器低压
侧
断路器
额定电流及CT变比 ?
答:
你好!1600kVA 10/0.4kV的
变压器
,
低压
侧总输出电流为1600*1.44=2304A,
断路器
值应有个余量,一般取1.3-1.5倍,即2304*1.3*=3000A,可以
选用
额定电流为3000A左右的断路器,CT变比可以选用2304*1.1=2500A的,当然3000/5的也可以。希望对你有所帮助 !!!
800kva
变压器
0.4kv
低压
侧
断路器
答:
低压
侧用额定电流2000A
断路器
,脱扣器电流整定为1200A左右。10kV高压侧额定电流约46A,因此应用50/5电流互感器,用5A电流表,刻度50/5,电压互感器10kV/0.1kV,用100V电压表,刻度10000/100。调整方法:采用2000A的断路器,公式:P=√3UI 求出额定电流为1443A,断路器一般采用额定电流的1.5倍左右...
1000kVA
变压器 低压
出线用什么型号的
断路器
好呢?
答:
先计算电流,根据电流
选择变压器
型号。1000KVA变压器电流计算公式:I=P/1.732/U=1000/1.732/0.4=1443A
断路器
的电流按照负载电流的1.5倍左右选择。可以选择1600A的万能式断路器。品牌有很多种国产,进口都有,可根据实际需要选择。
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
涓嬩竴椤
灏鹃〉
其他人还搜
变压器低压侧断路器选择
变压器低压侧断路器整定
6300kVA变压器低压侧断路器
干式变压器低压侧断路器
ABB变压器低压侧进线断路器
如何根据变压器容量选择断路器
变压器断路器如何开断
变压器如何选断路器
变压器低压侧空开的选择