88问答网
所有问题
封闭式母线配线,作垂直敷设时,离地距离不得小于( )m。
A.1.6
B.1.7
C.1.8
D.1.9
举报该问题
推荐答案 2023-04-13
【答案】:C
(参见教材P405~P406)
【解析】本题考查的是电气工程。封闭式母线配线,作水平敷设时,离地距离不得小于2.2m;作垂直敷设时,离地距离不得小于1.8m。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
当前网址:
http://88.wendadaohang.com/zd/1BaBtS1M1MMVaataMg.html
相似回答
电气
母线
桥架内电排的绝缘支撑距有何规定
答:
9.12.2 封闭式母线水平敷设时,
至地面的距离不应小于2.20m
。垂直敷设时,距地面1.80m以下部分应采取防止机械损伤措施。但敷设在电气专用房间内(如配室、电机室、电气竖井、技术层等)时除外。9.12.3 封闭式母线水平敷设的支持点间距不宜大于2m。垂直敷设时,应在通过楼板处采用专用附件支承。垂直敷设...
封闭式母线配线,作
水平
敷设时,离地距离不得小于(
)m
。
答:
该题主要考察的是:电气工程,封闭式母线配线,做水平铺设时,
离地距离不得小于2.2m作垂直铺设时,离地距离不得小于1.8m
,但铺设在电气专用房间内,可不受此限制。
关于
封闭式母线
安装,以下说法正确的为
(
)
。
答:
选项C,封闭式母线配线,水平敷设时,
底边离地距离不宜小于2.2m
。选项D,除敷设在电气设备间及设备层外,垂直敷设时,距地面高1.8m及以下的部位应有防止机械损伤的保护措施。
低压
封闭母线
安装水平
敷设距地
高度不应
小于
多少米
答:
母线槽水平敷设时,
距地面高度不应低于2.2M
,但敷设在电气专用间内(配电室,电机室,点气竖井,技技术层等)除外 母线槽垂直安装时,接头距地面垂直距离不应小于0.6M
低压
封闭母线
安装水平
敷设距地
高度不应
小于
多少米
答:
母线
槽水平
敷设时,
距地面高度不应低于2.2M,但敷设在电气专用间内(配电室,电机室,点气竖井,技技术层等)除外 母线槽垂直安装时,接头距
地面垂直距离不
应小于0.6M
母线
槽安装的注意事项是哪些?祥泰电气
答:
1、封闭式母线槽安装时整体结构应横平竖直,母线通道水平安装,两支架间距≯2500㎜,垂直安装间距≯3600㎜;水平安装时距地面安装高度不小于
2.2m
,吊杆应有调节水平的技术措施。2、垂直敷设时距地面1.8m以上,安装支架应与通道侧板配钻孔,采用M6-M8螺栓紧固。3、母线垂直通过顶板敷设时,应在通过的底板...
封闭式母线
的安装:
答:
(2)母线槽,固定距离不得大于2.5m。水平敷设距地高度不应小于
2.2m
。(3)母线槽的端头应装封闭罩,各段母线槽的外壳的连接应是可拆的,外壳间有跨接地线,两端应可靠接地。(4)母线与设备联接直采用软联接。母线紧固螺栓应由厂家配套供应,应用力矩扳手紧固。2.母线槽沿墙水平安装。安装高度应符合...
敞露
母线
运用于什么场合
答:
8.11.2 封闭式母线水平敷设时,底边至地面的距离不应小于
2.2m
。除敷设在电气专用房间内外,垂直敷设时,距地面1.8m以下部分应采取防止机械损伤措施。8.11.3 封闭式母线不宜敷设在腐蚀气体管道和热力管道的上方及腐蚀性液体管道下方。当不能满足上述要求时,应采取防腐、隔热措施。8.11.4 封闭式母线...
大家正在搜
封闭式母线水平敷设
封闭母线室外敷设
封闭式母线厂家
低压封闭式母线
封闭式低压母线槽
封闭式母线槽安装方法
封闭式母线及桥架安装图集
离相封闭母线图片