关于封闭式母线安装,以下说法正确的为( )。

A.垂直敷设时支持点的间距不应大于2.2m
B.母线直线段安装应平直,水平度与垂直度偏差不宜大于1.5‰
C.水平敷设时底边离地距离不宜小于2m
D.垂直敷设时,距地面高1.8m及以下的部位应有防止机械损伤的保护措施

【答案】:B、D
2021教材P366
知识点:变配电工程安装。选项A,支持点的间距,水平或垂直敷设时,均不应大于2m;距拐弯0.5m处应设置支架。选项B,母线直线段安装应平直,水平度与垂直度偏差不宜大于1.5‰,全长最大偏差不宜大于20mm。选项C,封闭式母线配线,水平敷设时,底边离地距离不宜小于2.2m。选项D,除敷设在电气设备间及设备层外,垂直敷设时,距地面高1.8m及以下的部位应有防止机械损伤的保护措施。