88问答网
所有问题
低压封闭母线安装水平敷设距地高度不应小于多少米
如题所述
举报该问题
推荐答案 2016-07-29
母线槽
水平敷设时,距地面高度不应低于2.2M,但敷设在电气专用间内(
配电室
,电机室,点气竖井,技技术层等)除外
母线槽垂直安装时,接头距地面垂直距离不应小于0.6M
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
当前网址:
http://88.wendadaohang.com/zd/ggaVKKKScBV1BVggBKK.html
相似回答
封闭
式
母线
配线,作
水平敷设
时,离
地距
离
不得小于
( )m。
答:
该题主要考察的是:电气工程,封闭式母线配线,做水平铺设时,
离地距离不得小于2.2m作垂直铺设时,离地距离不得小于1.8m
,但铺设在电气专用房间内,可不受此限制。
封闭
式
母线
的
安装
:
答:
(2)母线槽,固定距离不得大于2.5m。
水平敷设距地高度不应小于2.2m
。(3)母线槽的端头应装封闭罩,各段母线槽的外壳的连接应是可拆的,外壳间有跨接地线,两端应可靠接地。(4)母线与设备联接直采用软联接。母线紧固螺栓应由厂家配套供应,应用力矩扳手紧固。2.母线槽沿墙水平安装。安装高度应符合设...
母线
槽
安装
的注意事项是哪些?祥泰电气
答:
1、封闭式母线槽安装时整体结构应横平竖直,母线通道水平安装,两支架间距≯2500㎜,垂直安装间距≯3600㎜;
水平安装时距地面安装高度不小于2.2m
,吊杆应有调节水平的技术措施。2、垂直敷设时距地面1.8m以上,安装支架应与通道侧板配钻孔,采用M6-M8螺栓紧固。3、母线垂直通过顶板敷设时,应在通过的底板...
电气
母线
桥架内电排的绝缘支撑距有何规定
答:
根据电气规范汇编(2) 9 室内布线部分内容:9.12.2 封闭式母线水平敷设时,
至地面的距离不应小于2.20m
。垂直敷设时,距地面1.80m以下部分应采取防止机械损伤措施。但敷设在电气专用房间内(如配室、电机室、电气竖井、技术层等)时除外。9.12.3 封闭式母线水平敷设的支持点间距不宜大于2m。垂直敷设...
关于
封闭
式
母线安装
,以下说法正确的为( )。
答:
距拐弯0.5m处应设置支架。选项B,母线直线段安装应平直,水平度与垂直度偏差不宜大于1.5‰,全长最大偏差不宜大于20mm。选项C,封闭式母线配线,水平敷设时,底边离地距离不宜小于
2.2m
。选项D,除敷设在电气设备间及设备层外,垂直敷设时,距地面高1.8m及以下的部位应有防止机械损伤的保护措施。
高分悬赏:0.4kV开关柜之间联络的
母线
槽(应急)
距地高度
为
多少
?
答:
母线槽水平敷设时,距地面高度不应低于
2.2M
,但敷设在电气专用间内(配电室,电机室,点气竖井,技技术层等)除外 母线槽垂直安装时,接头距地面垂直距离不应小于0.6M 希望对你有帮助,如需购买母线槽可联系我,厂家直销,百度空间有联系方式,免费上门测量,知道安装!
封闭
式
母线
配线,作垂直
敷设
时,离
地距
离
不得小于
( )m。
答:
【答案】:C 本题考查的是电气工程。封闭式
母线
配线,作
水平敷设
时,离地距离
不得小于
2.2m;作垂直敷设时,离地距离不得小于1.8m。
封闭母线
、插接式
母线安装不
符合要求
答:
(3)敷设长度超过20m及跨越建筑物的伸缩缝或沉降缝时,应采取补偿措施。(4)封闭、插接式
母线安装
时,每一节都要做绝缘电阻测试,各相与相及相与地间的绝缘电阻
不能小于
20MΩ,每装好一节一定要对安装好的母线系统进行一次测量,当有较大阻值落差时,应找出原因进行调整。(5)垂直安装距地1.8m...
大家正在搜
封闭式母线水平敷设
低压母线铜排安装规范
封闭母线室外敷设
变压器与低压柜母线连接方式
户内接地母线敷设
接地母线敷设工程量怎么计算
户外接地母线敷设图片
接地母线明敷和暗敷
低压母线
相关问题
室外埋地敷设的电缆导管埋深不应小于多少
封闭式母线的安装:
低压母线间的最小的距离是多少?
封闭母线和共箱母线的区别
高分悬赏:0.4kV开关柜之间联络的母线槽(应急)距地高度为...
配电箱的安装高度如何确定?
桥架安装标准是什么?
临时配电线路不低于2.5米 出自哪个规范