低压封闭母线安装水平敷设距地高度不应小于多少米
如题所述
举报该问题
其他回答
第1个回答 2020-02-09
母线槽水平敷设时,距地面高度不应低于2.2M,但敷设在电气专用间内(配电室,电机室,点气竖井,技技术层等)除外
母线槽垂直安装时,接头距地面垂直距离不应小于0.6M
相似回答
封闭
式
母线
配线,作
水平敷设
时,离
地距
离
不得小于
( )m。
答:
该题主要考察的是:电气工程,封闭式母线配线,做水平铺设时,
离地距离不得小于2.2m作垂直铺设时,离地距离不得小于1.8m
,但铺设在电气专用房间内,可不受此限制。
封闭
式
母线
的
安装
:
答:
(2)母线槽,固定距离不得大于2.5m。
水平敷设距地高度不应小于2.2m
。(3)母线槽的端头应装封闭罩,各段母线槽的外壳的连接应是可拆的,外壳间有跨接地线,两端应可靠接地。(4)母线与设备联接直采用软联接。母线紧固螺栓应由厂家配套供应,应用力矩扳手紧固。2.母线槽沿墙水平安装。安装高度应符合设...
母线
槽
安装
的注意事项是哪些?祥泰电气
答:
1、封闭式母线槽安装时整体结构应横平竖直,母线通道水平安装,两支架间距≯2500㎜,垂直安装间距≯3600㎜;
水平安装时距地面安装高度不小于2.2m
,吊杆应有调节水平的技术措施。2、垂直敷设时距地面1.8m以上,安装支架应与通道侧板配钻孔,采用M6-M8螺栓紧固。3、母线垂直通过顶板敷设时,应在通过的底板...
电气
母线
桥架内电排的绝缘支撑距有何规定
答:
根据电气规范汇编(2) 9 室内布线部分内容:9.12.2 封闭式母线水平敷设时,
至地面的距离不应小于2.20m
。垂直敷设时,距地面1.80m以下部分应采取防止机械损伤措施。但敷设在电气专用房间内(如配室、电机室、电气竖井、技术层等)时除外。9.12.3 封闭式母线水平敷设的支持点间距不宜大于2m。垂直敷设...
高分悬赏:0.4kV开关柜之间联络的
母线
槽(应急)
距地高度
为
多少
?
答:
母线槽水平敷设时,距地面高度不应低于
2.2M
,但敷设在电气专用间内(配电室,电机室,点气竖井,技技术层等)除外 母线槽垂直安装时,接头距地面垂直距离不应小于0.6M 希望对你有帮助,如需购买母线槽可联系我,厂家直销,百度空间有联系方式,免费上门测量,知道安装!
现行国家标准《建筑工程施工现场供电安全规范》是什么
答:
容量在400KVA及以下的变压器应采用
地面安装
。装设变压器的平台应高出地面0.5m,其4周应装设
高度不应小于
17m的围栏。围栏与变压器外廓的距离不得小于1m,并应在其明显部位悬挂警告牌。室外变电台变压器的高压侧和低压侧应分别装设高、低压熔断器;熔断器
距地面
的垂直距离,高压不宜小于4.5m,低压不宜...
关于
封闭
式
母线安装
,以下说法正确的为( )。
答:
距拐弯0.5m处应设置支架。选项B,母线直线段安装应平直,水平度与垂直度偏差不宜大于1.5‰,全长最大偏差不宜大于20mm。选项C,封闭式母线配线,水平敷设时,底边离地距离不宜小于
2.2m
。选项D,除敷设在电气设备间及设备层外,垂直敷设时,距地面高1.8m及以下的部位应有防止机械损伤的保护措施。
封闭
式
母线
配线,作垂直
敷设
时,离
地距
离
不得小于
( )m。
答:
【答案】:C 本题考查的是电气工程。封闭式
母线
配线,作
水平敷设
时,离地距离
不得小于
2.2m;作垂直敷设时,离地距离不得小于1.8m。