我有台西门子MM440-75KW的变频器,为什么带7.5KW的电机运行在5HZ左右的加速过程中会报F0023,怎么屏蔽此故
我用面板运行的时候,如果一启动马上就往上加频率,就不会报F0023故障,而且电流显示也很正常,输出电压也平衡,请问怎么才可以屏蔽F0023故障,谢谢!
举报该问题
推荐答案 2010-10-25
F0023:输出断线故障。
用75kW变频器带7.5kW电动机,由于功率相差太大导致的测量误差,在电动机低频或轻载运行时,可能由于电流测量误差使变频器误认为输出断线。
建议:
1、检查变频器内各项参数设置是否与电动机实际一致;
2、设定一个合适的最低运行频率;
3、尽可能缩短斜坡上升时间。
当然,用75kW变频器带7.5kW电动机实在太浪费了,有可能的话,还是使两者匹配为佳。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
当前网址:
http://88.wendadaohang.com/zd/MBtaKatKc.html
其他回答
第1个回答 2010-10-24
不知道F0023是什么,如果是缺相的话,就是因为所配马达太小了,测电流不准而已。禁止它就行了。
第2个回答 2010-10-25
提高输出载频试试。
相似回答
西门子mm440变频器
报警
答:
mm440变频器F0023是输出断线故障
。用75kW变频器带7.5kW电动机,
由于功率相差太大导致的测量误差
,在电动机低频或轻载运行时,可能由于电流测量误差使变频器误认为输出。变频器v/f控制方式驱动电机时,在某些频率段,电机的电流、转速会发生振荡,严重时系统无法运行,甚至在加速过程中出现过电流保护,使得...
MM440变频器
矢量控制要不要卸
电机
负载?
答:
如果带着负载做SLVC辨识,要保证负载的突然运转不会造成人员伤害、不会造成设备损坏(在做SLVC优化时,会突然的转动。),还要打开抱闸。重要:先计算一下系统惯量(全部传动系统的惯量)和电机惯量的比例,优化前,先输入进去。这样
变频器在
优化的时候就可以知道系统惯性,给出一个合适
的加速
度。
西门子MM440
系列
变频器
设置
加速
时间的参数是多少?
答:
在变频器BOP面板上,按RUN
运行
键,通过上下箭头进行频率的增加和减小,控制螺旋输送机的给料。按STOP停止键,停止变频器输出。实现外部自动控制,需修改以下两个参数P0700=2 外部自动控制方式P1000=2 外部自动控制方式这是我们调试1.5
kw变频器的
记录,这个过程实现的是外部控制变频器启停,4-20mA控制...
mm440变频器
进行
电机
优化时都要设哪些参数?
答:
2) P295=600S 使
变频器
停机后风机继续
运行
10分钟,以散尽热量。3) P625=
电动机
环境温度,对后面的调试与变频器参数自动计算很重要。4) P1800=4 设置调制频率。5) P0003=3 设访问参数组的等级为专家级。6) P0010=1 只显示出快速调试相关参数。7) P0100=0 欧洲类型,功率单位为
KW,
频率...
变频器
维修的故障案例
答:
这台变频器并非每次启动都会过压跳闸。检查时发现
变频器在
上电但没有合闸信号时,直流回路电压即达360V,该型变频器直流回路的正极串接1台接触
器,在
有合闸信号时经过预充电过程后吸合,故怀疑预充电回路IGBT性能不良,断开预充电回路IGBT,情况依旧。用万用表检查变频器输出端时其对地阻值很小,查至现场发现电机接线盒...
求助:S7-200控制
MM440变频器
方案
答:
S7-200是
西门子
公司推出的一种小型PLC,而MM440是西门子公司推出的一种变频器。下面是一种基于S7-200控制
MM440变频器的
方案:确认S7-200和MM440之间的通讯方式,一般可以通过RS485通讯进行连接。在S7-200中编写PLC程序,通过指令控制
MM440的
启停、变频、反转等操作。编写程序
的过程中
需要根据实际需求进行...
变频器为什么
能节能?
答:
近年来,出于节能的迫切需要和对产品质量不断提高的要求,加之采用变频调速器(简称
变频器
)易操作、免维护、控制精度高,并可以实现高功能化等特点;因而采用变频器驱动的方案开始逐步取代风门、挡板、阀门的控制方案。 变频调速技术的基本原理是根据电机转速与工作电源输入频率成正比的关系: n =60 f(1-s)/p,(式中n...
变频器
逆变器损坏
为什么
会跳过流故障?其检测电路的原理是怎样的?
答:
故障现象:
变频器在加速
、减速或正常
运行
时出现过电流跳闸。首先应区分是由于负载原因,还是
变频器的
原因引起的。假如是变频器的故障,可通过历史记录查询在跳闸时的电流,超过了变频器的额定电流或电子热继电器的设定值,而三相电压和电流是平衡的,则应考虑是否有过载或突变,如电机堵转等。在负载惯性较大时,可适当延长...
大家正在搜
西门子mm440变频器报F054
西门子440变频器p0700
西门子440变频器怎么复位
西门子mm440变频器固定频率
西门子m440变频器中文说明书
西门子变频器440调速
西门子变频器440端子
西门子mm440变频器故障查询
西门子mm440变频器工作电压
相关问题
3kw的西门子mm440的变频器,能带5.5kw 的电机吗?
西门子MM440变频器可以同时拖两台电机(电机功率5.5KW...
西门子MM440变频器参数设置问题
西门子MM440系列变频器设置加速时间的参数是()?
mm440变频器5.5kw(7.5kw vt)能带多大功率电...
西门子MM440系列变频器选择频率设定方式的参数是
西门子MM440变频器频率怎么调?
西门子MM440变频器控制电机有时候带不动负载?