西门子MM440变频器自动进行异步电机参数辨识时,测量电机机端电压与电流波形(绕组为三角形连接),测量的电压波形明显不太对,有许多尖峰,尖峰极大值超过1000V(母线电压为550V左右),不知道有人遇到过这种情况没有,请解释一下,并且提供准确测量电压波形的方法及注意事项。
注:用示波器测量,普通的电压探头,开关频率大概2K
这个回答比较靠谱,你说的传输线路是指示波器探头引线的长度吗?还是变频器到电机的引线?另外为什么平时正弦供电的时候不会出现这样的过电压呢?
追答传输线路是变频器到电机的引线。
过冲电压形成是因为信号上升时间过快,以至于其上升时间比电压在导线上传播的时间还要短,这样,反射过来的电压才能叠加。正弦供电时,上升时间很长,没有这个问题。
恩,回答我很满意。那我先在该怎么办呢?变频器与电机之间的引线是不能拆了,已经安装好的。
按你说的,怎么”在信号输出端增加电感使阻抗匹配“呢?与电压探头的输入阻抗有没有关系?
"在信号输出端增加电感使阻抗匹配"是指供电回路,不是测量回路。
本回答被提问者采纳