88问答网
所有问题
当前搜索:
脱扣器的两根线怎么接
消防中什么是有缘
接线
和无缘接线方式
答:
如上图7/8是电源线连接的,3/4/5/6是报警线连接的,都是无源的。有源的指的是自己提供24v电源的或者是提供220v、380v电源的,需要经过中间继电器或者是直接连接的,如下面
脱扣器
直接提供电源的,只是控制线圈即可
自动空气开关的接法
答:
回答:[[[[DZ--“自动”的反拼音 10--设计序号 100-是它的壳架等级 3---表示极数即三相 3---脱扣形式(0--无
脱扣器
,1--热脱扣器式,2--电磁脱扣器式,3--复式) 0---有无辅助触头(0--无辅助触头,2--有辅助触头)]]}} 你上面三个进
线接
三相,ABC.下面接负荷就行了。不过零线的。
断路
器的
工作原理是什么?
答:
断路器工作原理是当短路时,大电流产生的磁场克服反力弹簧,
脱扣器
拉动操作机构动作,开关瞬时跳闸。当过载时,电流变大,发热量加剧,双金属片变形到一定程度推动机构动作,电流越大,动作时间越短。断路器有电子型的,使用互感器采集各相电流大小,与设定值比较,当电流异常时微处理器发出信号,使电子...
正泰牌漏电断路器2P
怎样
接线安装?说明书上没有注明接N,是不是上下都是...
答:
4P断路器接线示意图:zd 四极断路器(4P)分为A、B、C3种:A:N极不安装过电流
脱扣器
,且N极始终接通,不与其它三极一起合分。B:N极不安装过电流脱扣器,且N极与其他三极一起合分。C:N极安装过电流脱扣器,且N极与其他三极一起合分。
消防
脱扣
空开
怎么
表示
答:
先将DC24V
脱扣
信号接到中间继电器的线圈; 再将中间继电器的常开点串联到开关分励脱扣线图,脱扣线圈电源就可以取 AC220V/380V了。将开关的辅助触点状态引出,以便将开关分合闸状态反馈回消防系统.(也有 人用DC24V中继的触点引出的,但我认为还是用开关的辅助触点较妥当,毕竟 中继动作了,开关可能因故障不动作...
分励
脱扣
只有220v接点
怎么接
继电器和消防动作模块
答:
消防模块 有DC24V电源,可以接到中间继电器线圈上,然后中间继电器有常开触点,这个常开触点可以串到 220V 分励
脱扣器
线圈上。消防模块 控制中间继电器动作,从而常开触点闭合,分励脱扣器线圈得电 动作。
...左边的 分励
脱扣器
火线只能接在 塑壳断路
器的
出线端吗? 接_百 ...
答:
建议接在断路器出线端,理由如下。分励
脱扣器
线圈不允许长其通电,断路器分闸后,分励脱扣器也就不起作用了。如果接在电源侧,分闸后,如果误操作有可能会使分励脱扣器长时间通电,烧毁线圈。
消防24v继电器.经过交流接触
器怎么
强切市电开关?说下接线步揍
答:
2:220V电源L接到继电器其中一组触点常开端的一个端子上,然后从常开点另一个端子引出一根线接入到交流接触
器的
A1端子上,交流接触器的A2端子接到220V的N线排上。(A1和A2是接触器的线圈端子)3:220V的L接到接触器的常开点一端,常开点另一端接到
脱扣器
线圈的其中一根线上,脱扣器线圈另一根
线接
...
这样接消防
脱扣
继电器对吗? 380v的?
答:
你这边选择的是一组常开触点,那么我问一下,你控制线圈吸合的控制线路往哪边接,你这样做的意义是什么,想要报警还是想要干啥,你这边应该接到中继的线圈上去,报警线路选择一组常开触点。选了一个大致原理相同的图片给你参考一下,一般消防
脱扣的
电源是24V以内的。这边使用380很不规范!!!
互感器预付费电表
脱扣器的
电源要接断路器的上端口还是下端口取呢...
答:
当然是上端了,如果接到下端的话,
脱扣器
断电后就不能自动送电了。
棣栭〉