消防24v继电器.经过交流接触器怎么强切市电开关?说下接线步揍

如题所述

  有交流接触器的一般是应急照明配电箱,切电的配电箱在主断路器上有脱扣器附件,也就是大闸上有线引出。单单就切电而言:
  1:消防模块24V控制输出端接DC24继电器的13、14端子上(有指示灯的正极接13)。
  2:220V电源L接到继电器其中一组触点常开端的一个端子上,然后从常开点另一个端子引出一根线接入到交流接触器的A1端子上,交流接触器的A2端子接到220V的N线排上。(A1和A2是接触器的线圈端子)
  3:220V的L接到接触器的常开点一端,常开点另一端接到脱扣器线圈的其中一根线上,脱扣器线圈另一根线接到N上。
  其实接触器可以不要,直接用继电器的常开点接脱扣器的线圈就可以了。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2014-12-26
将交流接触器的主触点,去控制单位进线处总空气断路器的分励(或者失压)脱扣器,该接触器的线圈须串联24v消防继电器控制触点后再接入控制电源,这样交流接触器的运行就受24v消防继电器控制.一旦发生火情就可以强行切断市电本回答被网友采纳
第2个回答  2014-12-26
24V继电器作为控制继电器,常开触点控制交流接触器。
第3个回答  2014-12-26
去电工吧发贴
相似回答