根据电机的大小来选择断路器、
接触器
、熔断器、热继电器呢?_百度...
答:
1、电动机的容量设为NKW,则电动机的额定电流为:2NA,一般情况下,和电动机铭牌上的额定电流相差无几!如果不相信的话,可以拿电动机手册查一下,这个公式可以说是非常准确的!例如:电动机功率7.5KW,则额定电流为15A;电动机功率55KW,则额定电流为110A;额定电流是选择
空开
、
接触器
、导线的最主要...
...22KW的电机要求直接启动启动电流多大需要选择多大的
空开
和
接触器
答:
在选择
空开
(断路器)时,我们通常参考工业标准模型,如20A、32A、50A、63A等,考虑到电机启动电流,50A的空开是一个稳妥的选择,它能够承受启动时的电流冲击。同样,
接触器
的选择也应与空开相匹配。常见的接触器电流等级包括09A、12A等,考虑到电机的启动需求,50A的接触器,如LC3-D5011Q5C,是较为...
怎样
选择
接触器
和
空开
答:
接触器
的额定电流等于负载额定电流(或大一个级别的电流就行)接触器标牌上有能带多少KW的标识
空开
的额定电流是负载额定电流的1.5倍左右
怎么
根据电机功率选择
空开
,
接触器
等?例如110KW的电机应该选择多大的空开...
答:
按电机额定功率教的3倍向上靠标称值确定
空开
的整定值即可。如110kW电机额定功率数的3倍为330,按330A向上靠标称值,可选额定电流400A的空开和
接触器
。
知道三相电机的额定电流,
接触器
、
空开
、热继电器
怎么
选择?
答:
启动电流是运行电流的3-7倍,
空气开关
的额定电流等于或略大于负荷额定电流,热继电器按负载电流1.1-1.2倍选,
接触器
按负载电流1.3-2倍选,希望对你有所帮助!
电机
怎么
选择断路器,
接触器
,热继电器,熔断器。
答:
断路器按1.5倍选,如16A,
接触器
按额定选,如12A(11A接触器少见),热继选9-13A(必须包括11A)的、三极的,整定范围0.9--1.1倍,主回路熔断器用不着,有他增加故障点,控制回路熔断器一般选6A。
160的
空开
用多大的交流
接触器
答:
160的
空开
用多大的交流
接触器
,答,160的空开用300的交流接触器就行
...想配一个德力西
空开
,
接触器
,热继电器,
怎么选型
号
答:
15KW电动机在功率因数为0.85时,电流约为27A。
空气开关
选用32A,交流
接触器
40A,热继电器25~35A可调范围就行了。
通过负载功率
怎样
选择交流
接触器
,
空开
?线径?热继?等等
答:
由于功率有单相三相之分、电感负载、电阻负载之分,不同的电路,电流不一样,所以选择元件时一般都要把功率换成电流,根据额定电流选择。交流
接触器
、
空开
按1.5—2倍额定电流选择;热继电器按1.2—1.5倍额定电流选择;三相感性负载额定电流I=P/1.732UcosΦ 三相阻性负载额定电流I=P/1.732U 单相...
...要控制正反转,对于
空开
,
接触器
,热继电器、熔断器应
如何选型
...
答:
主回路的熔断器可取消。如果你的额定电压是380V的,
空开
应该选2A的就够用,市面应该有卖的;如果买不到,6A的也能用,但热继电器必须调到电机额定电流的1.5倍左右,不能太大,否则会烧损电机哦。另外,选空开必须选D型的,不能选C型的。