空开接触器怎么选型
10KW三相电机的
空开
、热继、
接触器
应选什么型号的
答:
其他选择度没问题,我觉得总开关略小,应把三台的总电流全考虑进去,主要是有电机运行同时再起动其他电机会不会过电流,因电机的起动电流要大于电机额定电流(大于多少要看电机的负荷率)。如运行一台7.5KW电机,再起动10KW电机时电流有可会超过60A。再就是
接触器
也略小,前面说的起动电流会大于额定...
...接法与三角形接法,
空气开关
和
接触器
选多大的?
怎么
计算?
答:
计算电流I=1500/(1.732×380×0.8)=1500/526.528=2.848851343电流就是2.8A考虑电机启动时电流要加大3到5倍另外
空开
有过载延时动作功能所以空开适当大一点就行选3A比较合适但市场上规格不是太全就要选接近的空开和
接触器
至于热过载就要选的比较合适才行热继电器的整定电流值都是一个范围,根据你的...
电动机热继电器
怎么选型
?
答:
热继电器选择可调电流整定在1.2倍额定电流,即整定范围应选择5A-8A,按此范围选择热继。二、对于380V,50HZ的三相交流异步电动机 ,1KW大约2A电流(线电流)。所以,3KW的电动机大约6A多电流,
空开
(三相断路器):电动机启动时电流是额定电流的4~7倍,所以选
空气开关
25A的。交流
接触器
:选大于交流...
10KW的电机
怎么
选
接触器
答:
应该是三相,
空开
:可选D25-D32. 型号:C65N D25 原因:额定电流为20A,因为有启动冲击所以要稍大一点 热继:整定值为20A 型号:施耐德 三极热过载继电器LR2-D3322C 热继电器17~25A 原因:因为运行电流为20A所以这个整定值为额定电流。
如何
选用交流
接触器
答:
8.接触器线圈额定电压的选择。接触器线圈的额定电压不一定等于主触头的额定电压,当线路简单、使用电器较少时,可直接选用于380V或220V电压的线圈,如线路复杂、使用电器超过5个小时,可选用24V、48V或110V电压的线圈。问题二:交流接触器具体
怎么
选择型号? 交流
接触器选型
根据电动机的启动电流来选,一般...
...
选型
最好是能用天正的型号。也就是
空开
,
接触器
的电流 谢谢了_百度...
答:
你这情况可以选用天正的
空开
:100A ,
接触器
选用CJX1-40 2只,CJX1-20 1只。个人意见希望合用。
要配多大
空开
和
接触器
的用多少平方毫米的铜线
答:
4平方铜线 发热电流 32A 配 32A 的
空开
感性负载 配 50A
接触器
,阻性负载 配 40A接触器
如何
根据电器设备容量选择线径及
空开
的大小?要超详细的
答:
根据公式:P=根号3*U*I*功率因数(一般选0.9,如果补偿好的话),算出电流,在找本《电工手册》里面有个表,就是根据敷设方式,环境温度,套管敷设或架空敷设的类型,选择电流线对应的线径。
空气开关
及交流
接触器
如果是控制电动机之类的,就得选择大于电动机的额定电流四至七倍的开关或接触器。还有...
15KW的异步电机配多大的
空开
,
接触器
,热继电器
答:
15KW的电机配置10A的
空开
和10A的交流
接触器
,热继电器的电流要选用5A的就可以了。
55kw水泵自耦降压启动
空开
,
接触器
的
选型
,用正泰的元器件
答:
可选用110安以上的
接触器
。
棣栭〉