空开接触器怎么选型
4kw的电机用多大的
空开
和
接触器
热过载
怎么
算?
答:
4kw的电机需要15A
空开
,12-15A
接触器
,7-15A热继电器,2.5-4平方电缆。仅供参考。电机的额定电流计算是:三项电机每千瓦两安培电流,单相电机每千瓦八安培电流,启动电流是4~7倍,接触器额定电流是电机额定电流的1.2倍以上,热保护整定电流是1.1~1.3倍。线路的容量要大于空开的容量, 线路长要...
多大
空开
用多大的交流
接触器怎么
算
答:
两相点还要用大一点,你这个配置太小了!昨天我一个电工才装的箱子,人家32千瓦的用了40安培的热过载继电器老是跳!一般三相电最简单的装法,30KW,你就乘以2算
空开
60
接触器
60 热过载60 然后看什么机器,有的很不稳定启动电流很大!所以建议空开装大点80安培的!
接触器
控制回路二次
空开
应
如何
选择?其二次电缆应如何选择?
答:
由于控制线路大部分是跟线圈打交道,所以电流不是很大。电线选1.5平方,
空开
16a就可以了。 国家对高压的成套柜是有标准的,但是这些非标箱体是没有标准的。大部分都是参照低压电器的标准来弄的。你可能参照一下GB/T14048.1标准,里面有规定多大电流用多大的导线。
单相40安培
空气开关
应该陪多大交流
接触器
答:
40A或60A都可以
...我该选择多大电流的交流
接触器
,多大的
空开
,多大的热继电器选择的依据...
答:
你说的条件不完全,假如:该电气设备为三相380V、额定电流为20A,则 1、交流
接触器
的额定定电流等于该电气设备的额定电流;2、正常的情况下,该电气设备是电动机,则还需配置热继电器。热继电器配置在接触器的下侧,动作电流范围为电动机额定电流的0.95至1.05倍;3、交流接触器上侧还应设置
空气开关
,...
40千瓦加热器配多少安的
空开
和
接触器
答:
看图,三相供电时电流为60A左右,可以选80A的
空开
和
接触器
。
电气元件
选型
问题,
空开
是负载电流的多少,
接触器
是负载电流的多少,熔 ...
答:
热继电器设置为负载额定电流的1~1.2倍。断路器(
空开
)容量为单负载额定电流的≥1.4倍。
接触器
为负载额定电流的≥2倍。熔断器已被断路器取代,可忽略。
一个15kw的三相电机,一般要用多粗的线?多大的
空开
,
接触器
?
怎么
算...
答:
一个15kw的三相电机需要6平方的线,60安的
空开
,
接触器
4011。算法:三相电1KW=2个电流,15Kw为30A。10平方的一下的线按6个电流算,就是6平方。当向三相定子绕组中通入对称的三相交流电时,就产生了一个以同步转速n1沿定子和转子内圆空间作顺时针方向旋转的旋转磁场。由于旋转磁场以n1转速旋转,转子...
7.5KW,14.9A,功率因数0.88,的电机选什么样的热继电器,
空气开关
和...
答:
空气开关
用DZ47-C20 20A的就够了,继电器选用大点的 触点过流32A的,线圈电压220V还是380V都行自己看着装,热继电器选电流调动范围15~22A左右的,电缆用VV2.5平方就行,OK了。。。
...使用3KW单相电机,请问
怎样
配
空开
,
接触器
,热继电器,谢谢
答:
3KW功率的工作电流在220伏单相电下,是3000/220=14安,因此买不小于这个电流的
空气开关
即可,
接触器
,热继电器,触点电流也是一样。