电力电缆
检修试验注意要点?
答:
电力电缆停电工作应填用第一种工作票,不需停电的工作应填用第二种工作票
。工作前应详细查阅有关的路径图、排列图及隐蔽工程的图纸资料,必须详细核对电缆名称,标示牌是否与工作票所写的相符,在安全措施正确可靠后方可开始工作。2、工作中的注意事项 工作时必须确认需检修的电缆。需检修的电缆可分为2...
电力电缆
在敷设
前应
进行哪些试验和检查?
答:
敷设前应检查电缆的型号、规格及长度是否符合要求,是否有外力损伤
,低压电缆用1000V兆欧表遥测绝缘电阻,阻值一般不低于10MΩ,高压电缆用2500V兆欧表摇测阻值一般不抵于400MΩ。线缆这种东西安全性还是非常重要的,对工作人员都要严格按照标准走,选择正规的品牌可以更放心,像远东,上上电缆,明达线缆等...
电力安规
。现场勘察人员因明确什么?
答:
1、
施工前应勘察现场的地下情况,与管线归属单位进行现场安全交底,对地下管线避开或采取有效的保护措施
。2、 施工区域必须做好警示标识,挖掘机械作业期间禁止外人进入,对危险源(电力电缆、光纤等)需设监护人。3、
工作前认真核对好线路名称、位置
。4、 保持对邻近10kV带电线路、设备0.7米以上...
求 国家电网公司
电力
安全
工作
规程(变电部分). 附录~~
前面
的百度有 就...
答:
8.1.1 电力电缆停电工作应填第一种工作票,不需停电的工作应填用第二种工作票。
工作前必须详细核对电缆名称、标示牌是否与工作票所写的符合
,安全措施正确可靠后,方可开始工作。8.1.2 挖电缆沟前,应做好防止交通事故的安全措施。在挖出的土堆斜坡上,不得放置工具、材料等杂物,沟边应留走道。8.1.3 移动电缆及接头...
高压
电缆
埋地敷设规范要求
答:
⑦
电缆沿坡敷设时,中间接头应保持水平
,多条电缆同沟敷设时,中间接头的位置应前后错开。⑧ 敷设电缆时,应防止电缆扭伤和过分弯曲,电缆弯曲半径与电缆外径的比值不应小于下列规定:
纸绝缘多芯电力电缆,铅包15倍、铝包25倍
。电力电缆敷设前应检查电力电缆的型号、规格及长度是否符合设计要求,...
国家标准
电缆
如何验收
答:
第1.0.1条 为保证电缆线路安装
工作
的施工质量,促进电缆线路施工技术水平的提高,确保电缆线路安全运行,制订本规范。 第1.0.2条 本规范适用于500kV及以下
电力电缆
、控制电缆线路安装工程的施工及验收。 矿山、船舶、冶金、化工等有特殊要求的电缆线路的安装工程尚应符合专业规程的有关规定。 第1.0.3条 电缆线路的安装...
建筑电气安装施工技术,最直接的干货?
答:
调试
工作
主要有以下几个方面:第一,对
电力电缆
两端的相位进行检查,看其是否一致,同时还要与电网相序相符,绝缘电阻测试其值≥1MΩ;第二,检查电缆接线是否正确,可以使用校线器进行校线,并对电缆及配线作相应回路编号;第三,对电机进行检查,检查其外壳是否进行了正确的接地,对电机进行空载试验,调整...
在配电线路和设备上
工作
,保证安全的组织措施有哪些?
答:
在停电线路(或在双回线路中的一回停电线路)上的工作;在全部或部分停电的配电变压器台架上或配电变压器室内的
工作应
填用
电力
线路第一种工作票。 在电力线路上带电作业;在带电线路杆塔上工作;在运行中的配电变压器台上或配电变压器室内的工作,应填用电力线路第二种工作票。 在热力机械生产现场检修、试验或安装工作时...
电缆
桥架安装及桥架内电缆敷设有哪些要求
答:
热镀锌的
电缆
桥架镀层表面应均匀,无过烧、挂灰、局部未镀锌等缺陷。静电喷塑应平整、光滑、均匀、不起皮,无气泡、水泡桥架本身应平整,无扭曲变形,内壁应光滑、无毛刺桥架焊缝表面应均匀,不得有漏焊、裂纹、烧穿等缺陷。电缆桥架的安装位置:桥架水平敷设时,距地高度一般不宜低于2.5m。桥架多层敷设时,...
电缆
桥架选择问题
答:
1、桥架配线前应消除槽内的污物和积水;2、
缆线
布放
前应核对
型号规格、程式、路由及位置与设计规定相符。在同一桥架内包括绝缘在内的导线截面积总和应该不超过内部截面积的40%;3、缆线的布放应平直、不得产生扭绞,打圈等现象,不应受到外力的挤压和损伤;4、缆线在布放前两端应贴有标签,以表明...
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
涓嬩竴椤
灏鹃〉
其他人还搜
电力组织措施与技术措施
110kv母线电压允许运行范围
电气设备的金属外壳接地属于
电度表的倍率是指
配电设备中可带电插拔的电缆接头
配电线路和设备停电检修,接地前
电力安全工器具分为哪四类
绝缘隔板和绝缘罩只允许在多少kv
在通风条件不良的电缆隧道内