配电线路和设备停电检修,接地前
停电检修
时,对装设临时接
电线
的安全技术要求是什么?
答:
降压变电所全部
停电
时,应在各个可能来电侧的部位装设临时
接地
线。⑸ 在室内
配电
装置上,临时接地线应装在未涂相色漆的母线上及指定的接地点上。⑹ 临时接地线应装设在工作点可以看见的地方。⑺ 临时接地线
与检修
的
设备
或
线路
之间不应连接有断路器或熔断器。⑻ 带有电容的设备或电缆线路在装设临时接...
接地
线的注意事项
答:
1、工作之前必须检查
接地
线。软铜线是否断头,螺丝连接处有无松动,线钩的弹力是否正常,不符合要求应及时调换或修好后再使用。2、挂接地线前必须先验电,未验电挂接地线是基层中较普遍的习惯性违章行为,在悬挂时接地线道体不能和身体接触。3、在工作地点两段两端悬挂接地线,以免用户倒送电、感应电...
装设
接地
线制度的内容
及
注意事项有哪些?
答:
(1)装设
接地
线的目的是为了防止
停电
后的电气
设备及线路
突然有电而造成
检修
作业人员愈外伤害的技术措施,其方法是将停电后的设备的接线端子及线路的相线直接接地短路。(2)验电之前,应先准备好接地线,并将其接地端先接到接地网(极)的接线端子上;当验明设备或线路确已无电压且经放电后,应立即将检修...
在
配电线路和设备
上工作,保证安全的组织措施有哪些?
答:
配电箱,电源干线上的工作;二次接线回路上工作而无需将高压
设备停电
;转动中的发电机、同期调相机的励磁回路或高压电动机转子电阻回路上的工作;非当值值班人员用绝缘棒和电压互感器定相或用钳形电流表测量高压回路的电流等,应填用发电厂(变电所)第二种工作票。
在室内高压
设备
上工作应如何
停电
维修?
答:
停电
作业(或部分停电作业)必须悬挂标示(警告)牌,如果线路上有人工作,应在线路开关和刀闸操作把手上悬挂“禁止合闸
,线路
有人工作!”的警告牌。警告牌的悬挂和拆除应按命令执行。在室内高压
设备
上工作时,应在工作地点两旁间隔和对面间隔的遮栏上以及禁止通行的过道上悬挂“止步,高压危险!”的警告...
线路停电检修
在哪些地点应当验电挂
接地
线
答:
直流
接地
极线路,作业点两端应装设接地线。配合
停电
的线路可以只在工作地点附近装设一处工作接地线。架空
配电线路检修
一般分为改进、大修和维护三大工程。(1)改进工程 凡属为了提高线路安全运行性能,提高线路输送容量,改善劳动条件,而对线路进行改进或拆除的检修工作,均列为改进工程。如更换为大截面的...
《电力安全工作规程》规定,保证安全的技术措施有哪些?
答:
1.1停电。1.2验电。1.3装设
接地
线。1.4使用个人保安线。1.5悬挂标示牌和装设遮栏(围栏)。上述措施由运行人员或有权执行操作的人员执行。2 停电2.1 进行
线路停电
作业前,应做好下列安全措施:2.1.1 断开发电厂、变电站、换流站、开闭所、
配电
站(所)(包括用户
设备
)等线路断路器(开关)和隔离开关(刀闸)。2.1.2 ...
低压变电所
停电检修
怎样挂
接地
线
答:
首先,要办理
停电检修
工作票。2。按检修任务需要停用相应的低压开关。3。用电压等级相当的验电器验明电路确实无电后,再行挂
接地
线的程序。4。挂接地线时,先接接地端,然后再接
线路
端。取时相反。这个程序一定不能错!!
接地
线使用注意事项都有哪些
答:
一)装设接线目防止停电电气
设备及线路
突电造检修作业员愈外伤害技术措施;其
停电设备
接线端及线路相线直接接短路 (二)验电前应先准备接线并其接端先接接中国(极)接线端;验明设备或线路确已电压且经放电应立即
检修设备
或线路接并三相短路 (三)装设三相短路接线作用使作业点始终保持电位保护其剩余电荷...
高压电气
设备停电
的要求有哪些?
答:
1、所有停电(包括事故停电)的电气
设备,
在未断开有关断路器和隔离开关并按规定做好安全措施前,不得进入相关的设备区,且不得触摸该设备,以防突然来电。 2、在设备因事故停电时,若已派出人员到现场查巡,在未与现场人员取得联系前,无论何种理由,都不得对
停电设备
重新送电。3、...