在通风条件不良的电缆隧道内
电力安全注意事项
答:
进入电缆井、
电缆隧道
前,应先用吹风机排除浊气,再用气体检测仪检查井内或
隧道内
的易燃易爆及有毒气体的含量是否超标,并做好记录。电缆沟的盖板开启后,应自然通风一段时间,经测试合格后方可下井沟工作。电缆井、隧道内工作时,通风设备应保持常开,以保证空气流通。
在通风条件不良的电缆隧
(沟)道内进行巡视时,工作人...
10kV电力
电缆
故障产生的原因有哪些
答:
③过热。电缆绝缘内部气隙游离造成局部过热而使绝缘炭化以及电缆过负荷都会产生过热。安装于电缆密集地区或电缆沟以及
电缆隧道
等
通风不良
处的电缆,还有穿行在干燥管
中的电缆
以及电缆与热力管道接近的部分等,都会造成电缆过热从而使绝缘加速损坏。④过电压。过电压主要是指大气过电压(雷击)和电缆内部过电压。...
在电气火灾中,如何使用正确的灭火方法?
答:
5)电力电缆着火燃烧时,可用手提式干粉灭火器、二氧化碳等气体灭火器进行扑救,也可用干燥的黄砂或干土覆盖扑灭,不能用水或泡沫灭火器喷射。在扑救时,禁止用手直接接触电缆钢甲或移动电缆;在扑救
电缆隧道
或
通风不良
场所
的电缆
头着火时,应戴上空气呼吸器、防毒面具及绝缘手套并穿上绝缘鞋 ...
电缆隧道通风
介绍?
答:
电缆隧道通风
规定:1 宜采取自然通风。2 当有较多电缆缆芯工作温度持续达到70℃以上或其他影响环境温度显著升高时,可装设机械通风;但机械通风装置应在一旦出现火灾时能可靠地自动关闭。3 长距离的隧道,宜适当分区段实行相互独立的通风。中达咨询小编提醒:相关人员需要注意铺设地下电缆须符合我国的相关规定...
两相
电线
中途断掉末端起火原因
答:
电缆内部气隙产生电游离造成局部过热,使绝缘碳化。电缆过负荷是电缆过热很重要的因素。有资料统计,电缆运行环境每升高8度,电缆故障率会增加一倍。安装于电缆密集地区、电缆沟及
电缆隧道
等
通风不良
处的电缆、穿在干燥 管
中的电缆
以及电缆与热力管道接近的部分等都会因本身过热而使绝缘加速损坏。4、过电压 ...
电力
电缆
故障的原因有哪些
答:
过热会引起绝缘老化变质。电缆内部气隙产生电游离造成局部过热,使绝缘碳化。电缆过负荷是电缆过热很重要的因素。安装于电缆密集地区、电缆沟及
电缆隧道
等
通风不良
处的电缆、穿在干燥管
中的电缆
以及电缆与热力管道接近的部分等都会因本身过热而使绝缘加速损坏。4.过电压 大气与内部过电压作用,使电缆绝缘击穿...
电缆
故障的产生原因有哪些
答:
过热会引起绝缘老化变质。电缆内部气隙产生电游离造成局部过热,使绝缘碳化。电缆过负荷是电缆过热很重要的因素。安装于电缆密集地区、电缆沟及
电缆隧道
等
通风不良
处的电缆、穿在干燥管
中的电缆
以及电缆与热力管道接近的部分等都会因本身过热而使绝缘加速损坏。4. 过电压导致电缆故障 大气与内部过电压作用...
四、引起电力
电缆
火灾事故的原因有哪些
答:
1:
电缆隧道
堆放杂物,电缆或电缆支架上积灰过厚,电缆隧道有可燃气体、可燃液体泄漏等,经高温或明火引燃,发生火灾或爆炸。2:电缆与热力管道距离过近或电缆长期过负荷,温度过高使绝缘材料老化,造成绝缘性能下降,击穿引燃。3:电缆的防护层在电缆敷设时遭到损坏或电缆绝缘在运行中受到机械损伤,引起电缆...
电缆隧道内
进行多少时间
通风
答:
30分钟以上。
电缆隧道
空间狭长,每次只能通过一个作业人员,
隧道里面
含氧量少,而且隧道里充斥着有毒、有害气体,每次进去作业前都需要
通风
敞置30分钟以上。
防火
电缆隧道
一般规定多少米设一道防火门
答:
1、每60-100m要设置一道防火墙和防火门。2、当电缆隧道正常运行时,为了保证
电缆隧道内
的正常
通风
良好,要求电缆隧道内的防火门的敞开的。电缆隧道做法示意图 电缆隧道防火门设计规范:较长电缆管路中的下列部位,应设有工作井:1、电缆牵引张力限制的间距处 2、电缆分支、接头处 3、管路方向较大改变或...