电缆桥架选择问题

请教建筑电气设计或者施工方面的专家:
如何准确的选择电缆桥架的大小啊?怎么选择,具体的计算方法或做法是怎么样啊?有什么依据吗?

1、桥架配线前应消除槽内的污物和积水;


2、缆线布放前应核对型号规格、程式、路由及位置与设计规定相符。在同一桥架内包括绝缘在内的导线截面积总和应该不超过内部截面积的40%;


3、缆线的布放应平直、不得产生扭绞,打圈等现象,不应受到外力的挤压和损伤;


4、缆线在布放前两端应贴有标签,以表明起始和终端位置,标签书写应清晰,端正和正确;


5、电源线、信号电缆、对绞电缆、光缆及建筑物内其他弱电系统的缆线应分离布放。各缆线间的最小净距应符合设计要求;


6、缆线布放时应有冗余。在交接间,设备间对绞电缆预留长度,一般为3至6米;工作区为0.3至0.6米;光缆在设备端预留长度一般为5至10米;有特殊要求的应按设计要求预留长度;

温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2022-05-10

电缆桥架型号应包括下列内容:

1、名称:可用大写汉语拼音第一个字母表示;

2、结构形式;无孔托盘(Pl)、有孔托盘(P2)、梯架(T);

3、规格:托盘、梯架的直线段和弯通依次标明宽度、高度;附件和支吊架标明一个或几个主要技术特性的尺寸;

4、防腐层类别:分彩钢复合涂层(CQ)、耐腐VCI双金属复合涂层(Vs)、热浸镀锌(R)、电镀锌(D)、粉末喷涂(P)、其他(T),同一防腐层类别如根据不同的环境条件需要细分时,应注明细分代号;

5、材质:不锈钢(S)。

第2个回答  2009-11-27
8.10 电缆桥架布线

8.10.1 电缆桥架布线适用于电缆数量较多或较集中的场所。

8.10.2 在有腐蚀或特别潮湿的场所采用电缆桥架布线时,应根据腐蚀介质的不同采取相应的防护措施,并宜选用塑料护套电缆。

8.10.3 电缆桥架水平敷设时的距地高度不宜低于2.5m,垂直敷设时距地高度不宜低于1.8m。除敷设在电气专用房间内外,当不能满足要求时,应加金属盖板保护。

8.10.4 电缆桥架水平敷设时,宜按荷载曲线选取最佳跨距进行支撑,跨距宜为1.5—3m。垂直敷设时,其固定点间距不宜大2m。

8.10.5 电缆桥架多层敷设时,其层间距离应符合下列规定:
1 电力电缆桥架间不应小于0.3m;
2 电信电缆与电力电缆桥架问不宜小于o.5m,当有屏蔽板时可减少到0.3m;
3 控制电缆桥架间不应小于0.2m;
4 桥架上部距顶棚、楼板或梁等障碍物不宜小于o.3m。

8,10,6 当两组或两组以上电缆桥架在同一高度平行或上下平行敷设时,各相邻电缆桥架间应预留维护、检修距离。

8.10.7 在电缆托盘上可无间距敷设电缆。电缆总截面积与托盘内横断面积的比值,电力电缆不应大于40%;控制电缆不应大于50%。

8.10.8 下列不同电压、不同用途的电缆,不宜敷设在同一层桥架上:
1 lkV以上和lkV以下的电缆;
2 向同一负荷供电的两回路电源电缆;
3 应急照明和其他照明的电缆;
4 电力和电信电缆。
当受条件限制需安装在同一层桥架上时,应用隔板隔开。

8,10.9 电缆桥架不宜敷设在腐蚀性气体管道和热力管道的上方及腐蚀性液体管道的下方。当不能满足上述要求时,应采取防腐、隔热措施。

8.10.10 电缆桥架与各种管道平行或交叉时,其最小净距应符合本规范表8.5.7的规定。

8. 10.11 电缆桥架转弯处的弯曲半径,不应小于桥架内电缆最小允许弯曲半径的最大值。各种电缆最小允许弯曲半径不应小于本规范表8.7.1的规定。

8,10.12 电缆桥架不得在穿过楼板或墙壁处进行连接。

8.10.13 钢制电缆桥架直线段长度超过30m、铝合金或玻璃钢制电缆桥架长度超过15m时,宜设置伸缩节。电缆桥架跨越建筑物变形缝处,应设置补偿装置。

8.10.14 金属电缆桥架及其支架和引入或引出电缆的金属导管应可靠接地,全长不应少于2处与接地保护导体(PE)相连。本回答被提问者采纳
第3个回答  2013-02-19
具体算法1楼已经给你了,我就不重复啦,你可以说下你具体的使用环境或者要求,我可以帮你详细的算下。我是做采购的,经常采购此类产品,推荐你到效果搜上搜一下电缆桥架,上面有很多专业的内容,值得你看的。
第4个回答  2014-04-28

电缆桥架是根据国内外有关资料而改进设计的。天安门它具有重量轻、成本低、造型别具、安装方便、散热、透气好等优点。他适用于一般直径较大电缆的敷设,适合于高、低压动力电缆的敷设。

相似回答