88问答网
所有问题
电力电缆在敷设前应进行哪些试验和检查?
如题所述
举报该问题
推荐答案 2023-01-19
敷设前应检查电缆的型号、规格及长度是否符合要求,是否有外力损伤,低压电缆用1000V兆欧表遥测绝缘电阻,阻值一般不低于10MΩ,高压电缆用2500V兆欧表摇测阻值一般不抵于400MΩ。
线缆这种东西安全性还是非常重要的,对工作人员都要严格按照标准走,选择正规的品牌可以更放心,像远东,上上电缆,明达线缆等都还不错
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
当前网址:
http://88.wendadaohang.com/zd/MSVKtcS1tatcVBagKV.html
相似回答
在
电缆敷设
过程中,
应做的
工作包括
答:
在电缆敷设过程中,
应做的工作包括交接试验
。说明:电缆敷设前应做交接试验,安装竣工后和投入运行前应做交接试验。电缆交接试验是指电力电缆线路安装完毕后,施工单位为了向运行单位验证电缆线路的可靠性进行的试验。由于附件安装和运输及现场敷设的因素,即使已通过相关试验的高压电缆的电气性能也会遭受影响。
电力电缆
安装前要进行检查,对直埋电缆、水底
电缆进行检查的
内容是...
答:
知识点:电气线路工程安装。电缆安装前要进行检查,
1KV以上的电缆要做直流耐压试验,1KV以下的电缆用500V摇表测绝缘,检查合格后方可敷设
。当对纸质油浸电缆的密封有怀疑时,应进行潮湿判断。直埋电缆、水底电缆应经直流耐压试验合格,充油电缆的油样应试验合格。
新
电缆敷设前
要
进行什么
实验
答:
在新电缆敷设之前,
必须完成交接试验
。这项试验不仅要在电缆安装竣工后进行,而且在电缆投入运行前也必须完成。交接试验的目的是为了确保电力电缆线路在施工单位转交至运行单位时,其可靠性能够得到验证。由于电缆在附件安装、运输以及现场敷设过程中可能会受到损害,即便是已经通过了相关试验的高压电缆,其电气...
电力电缆敷设前
需
做哪些
实验和检测
答:
电缆试验:
故障点测试、 泄漏试验
。
电缆敷设
有
哪些
要求?
答:
答:(1)电缆
敷设前的检查
:型号、规格是否与要求相符,绝缘应良好,外观应完整、无外伤痕迹。(2)在三相四线制系统中,不应采用三芯电缆另加一根单芯电缆(导线)或电缆金属护套等作中性线的方式。(3)并联运行
的电力电缆
,其长度应相等。(4)电缆终端头与电缆中间接头附近应预留备用长度,直埋...
在
电缆敷设
过程中,
应做的
工作包括
答:
在电缆敷设过程中,
首先应进行交接试验
。这项试验的目的在于,在电缆敷设前以及安装竣工后和投入运行前,验证电缆线路的可靠性。交接试验是施工单位向运行单位展示电缆线路可靠性的一种方式。由于电缆在附件安装、运输及现场敷设过程中可能会受到损害,即使通过了相关试验,高压电缆的电气性能也可能受到影响。为...
电力电缆试验
标准是
什么
答:
测试标准以国际电工委员会(IEC)标准为参考,制定相应的各级标准,如国家标准、行业标准或企业标准。一些新产品最初可以以企业标准为准。为使产品质量尽可能符合IEC标准,各类型
电力电缆
需
进行的
主要试验项目表。试验内容 主要项目为电性能
试验和
热性能试验,必要时进行护套机械性能
试验及
结构尺寸
检查
。电性能...
低压
电缆
也要
试验
吗?
答:
一般情况下,
电缆在敷设
前后都要
做试验
。对于低压电缆(380V)来说,
敷设前
需要用摇表摇测绝缘电阻(就好像出远门给车做个全面的保养一样),如果坏了就不敷设了或找到坏的地方再敷设;敷设完毕后还要测绝缘电阻、相序试验(电缆起点的相序与终点的相序必须一致,即A接A、B接B、C接C)。低压电缆的...
大家正在搜
新电缆敷设前 要进行什么试验
新电缆敷设前应做交接试验
电力电缆选型与敷设
敷设电力电缆必须按照
排管内电力电缆敷设
电力电缆敷设新技术
电力电缆的敷设方式有
电力电缆敷设视频
电力电缆常用什么敷设方式