器响了几下不响了怎么回事?
答:
除
声光
本身问题外,还有一种是联动时电源不够自动保护了。如果是单点调试,如果声光没坏那么就是主机上声光的输出参数不是电平而是脉冲的,这样就会造成响几下就没电了不响了!
消防
栓的电源线和
声光报警
电源线是否可以共用一组
答:
两种设备布线必须独立敷设,不能共用。首先消火栓的电源和
声光报警
的电源都来自
消防
主机,并都是DC
24v
,如果现场就近取声光电源或消火栓电源肯定是不可以的,因为消火栓按钮电源平时只有一根有电,按钮就类似于电灯开关,而声光报警线平时是没电的,只有动作时才通电。
消防声光
手报和电话线能在一根管
答:
不能的,这个
声光报警
器需要报警线和电源线连接,都是
24v
的,可以共管,电话线电压110v的,不能共管敷设。
消防
主机
24V
输出正常 可为什么楼层显示器和
声光报警
器没24V??急急!
答:
是不是消控的线有故障?检查和测试弱电井道里的消控线路。看看是不是有电压。
泰和安
消防报警声光
另配
24v
电源行吗
答:
这个不行的,这个需要连接自动
报警
主机的联动电源才可以的,因为需要联动启动的。
火灾
声光报警
器可以接220v电吗
答:
声光报警
器 是为了满足客户对报警响度和安装位置的特殊要求而设置。同时发出声、光二种警报信号。声光报警器有三种电压规格 DC24v
消防
系统里面使用的比较多,或者可以输出
24v
的其他设备。DC12v,主要是安防领域使用,因为安防主机输出电压是12v。AC220v,这个比较少见。如果你的声光是220V的可以直接使用。
消防
模块需要
24V
电源线吗?
答:
报警系统的 控制模块、
声光报警
器、火灾显示盘等需要联动控制的地方基本都需要
24V
电源。声光报警器,控制模块(输入输出模块),广播模块,排烟阀等,就是需要动作的,就需要24V电源线。如:现在的
消防
电梯都需要消防控制模块的无源触点,不需要
24v
电源线的,24v电源线只给消防模块供电,有的消防生产厂家的...
消防
手动报警接下后,
声光报警
铃不响,测手报及声光报警直流
24v
及线号...
答:
报警
器坏了。楼层报警往往设置有相关性,所谓的“报警分区”,如1层按手报,则1、2、3层都会响。新规GB 50116-2013 《火灾自动报警系统设计规范》已经强制要求火灾
警报
不再分区,而是任一处火灾报警则全楼响警报。
海湾
消防声光
的模块怎么接?
答:
如果是带地址的声光,是不需要接模块的,直接接信号和电源就可以,带地址的声光上面有Z1、Z2,D1、D2四个接线端子,Z1、Z2接信号线,D1、D2接
24V
电源线;如果声光上面没有Z1、Z2,那就是不带地址的,要通过8301模块接。
声光报警
器,是一种用在危险场所,通过声音和各种光来向人们发出示...
消防24V
电源线接哪些设备
答:
手动报警器、
消防
泵启动柜、远程启动按钮、
声光报警
器、配电箱消防断路器、烟感探头、防火卷帘、通风管道消防防火阀等等。