消防声光手报和电话线能在一根管
消防声光手报和电话线能在一根管
举报该问题
推荐答案 2017-05-02
不能的,这个声光报警器需要报警线和电源线连接,都是24v的,可以共管,电话线电压110v的,不能共管敷设。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
当前网址:
http://88.wendadaohang.com/zd/MtcMcBVgtaKMSBc1gBB.html
相似回答
消防手报
信号线
与电话线能
不能合用
一根管
答:
虽然一般情况是合用的
,但是如果对信号要求较高的工程就会分开,因为两个根线会有信号的影响,跟磁场有关。
消防
烟感,
手报
,
声光
报警,门磁,广播,
电话
那些、
可以
共管?
答:
这个除了广播和电话线是各自需要单独的管线的,其他的信号线和电源线连接的都可以共管敷设的
。手报的电话插孔等与信号线共管的长度不允许超过2m的。
声光
报警和带
手报和电话
,要穿几根线
答:
不需要共用一根管
声光用的是电源和信号模块是信号和电话信号共用一根管穿三组线就好了24伏电源信号电话3组。感烟探测器,2芯,信号二总线。声光报警器,4芯,信号二总线和24V电源线。消火栓按钮,按新规范,2芯,信号二总线;若要直接启动水泵的话,再加2芯启泵线和2芯回答线。
消防
弱电:烟感,
手报
,
声光
,消火栓能不能走
一根
20
管子
里走?
答:
能的
。烟感,手报,声光报警器和消火栓都需要信号线,声光报警器的24伏电源线也可以一起共管敷设。就是手报的电话插孔电话线单独管路敷设,如果采用两总线的除了手报电话插孔的单独管路线路,其他的都是信号线,所以可以用一根管敷设。
手报和电话线
不能共线么
答:
不能。报警电话是外线电话,可以拨打119,也可以拨打内线电话到
消防
控制室。
手报
的
电话线
是内线电话,只能拨打消防控制室的电话。因此,报警电话线和手报的电话线不能共用。
感烟系统,消防广播系统,消火栓报警系统,
手报消防电话
系统电线是否
可以
合 ...
答:
提这个问题就外行,呵呵,在火灾自动报警系统里,
电话线
,广播线,信号线是不能共管的,因为会产生干扰,不过我有试过共管,问题也不是太大,只要
管子
大点,让线之间不是那么拥挤,也可以。
消防
大师,
一根
信号
线可以
带2个以上回路吗?
电话线与手报
(带电话插孔...
答:
一根信号线连接的只有一个回路,所以不可以带2个以上回路,
电话线
分机是单独的,插孔的需要设置通讯模块才可以连接。
消防手报与声光
报警只做
一根管
穿线穿几根信号线是不是共用的
答:
手动报警按钮只需要报警线即可,带电话插孔的需要设置
电话线
,
声光
报警器需要报警线和电源线,报警线和电源
线可以
共用,电话线需要单独管线敷设的。
大家正在搜
网线那两根是电话线
电话线能当网线吗
电话线分线
电话线做网线
一根光钢管
手机上有一根竖光
一根光纤分成两根
电话线从哪里出来的
怎么接电话线
相关问题
消防手报信号线与电话线能不能合用一根管
手报(带电话插口)和消防专用电话连在一起,是走俩个回路吗?
消防电话分机能否与手报接同一个电话线?
消防手报按钮的电话线能否和总线共管
消防电话和手报插孔电话能共用一根电话线吗
你好,师傅,请教一下,消防电话分机和手报插孔电话可以用一根线...
消防大师,一根信号线可以带2个以上回路吗? 电话线与手报(带...
北大青鸟的消防直拨电话线和手报按钮电话线能共用吗